查看完整版本: [-- 局部抗浮验算 --]

-> 基坑工程『支护|降水』 -> 局部抗浮验算 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

cdddd 2019-06-25 17:29

局部抗浮验算

https://wenku.baidu.com/view/000a63454b73f242336c5fe1.html k<x7\T  
关于局部抗浮的设计分析_图文_百度文库 :|8!w  
https://wenku.baidu.com/view/73f6d0a1852458fb760b5614.html

cdddd 2019-06-25 17:39
钢筋混凝土水池局部抗浮验算的有限元分析 IwBO#HR~)  
http://www.doc88.com/p-7778649517475.html 1:Ff#Eq,s  
https://wenku.baidu.com/view/73f6d0a1852458fb760b5614.html Nv|0Z'M  
https://bbs.co188.com/thread-8832869-1-1.html ~!M"  
整体抗浮是整个结构满足地基规范抗浮稳定性要求,Gk/Nwk>1.05,才能保证结构不发生整体上浮。一般有地上的多高层结构基本满足,底层和纯地下的很可能不满足,需要配重等措施。 局部抗浮主要是防水底板在水浮力作用下发生较大裂缝或变形,即向上挠度及裂缝过大,需要将防水底板做厚,钢筋配足。防水底板作为局部构件,也需要建模验算,不能简单构造配筋完事。

cdddd 2019-06-25 18:02
局部抗浮哪部规范对此有规定?群里高手给一个说明

issn04510712 2019-06-26 08:58
好资料,学习了。

issn04510712 2019-06-26 08:59
cdddd:钢筋混凝土水池局部抗浮验算的有限元分析 gS`Z>+V5!c  
http://www.doc88.com/p-7778649517475.html zwP*7u$CH  
https://wenku.baidu.com/view/73f6d0a1852458fb760b5614.html l8_RA  
https://bbs.co188.com/thread-8832869-1-1.html qSD3]Dv"  
整体抗浮是整个结构满足地基规范抗浮稳定性要求,Gk/Nwk>1.05,才能保证结构 .. (2019-06-25 17:39)  $ 9E"{6;@  
Qw|y%Td8r  
多谢了,学习中。

issn04510712 2019-06-26 08:59
cdddd:局部抗浮哪部规范对此有规定?群里高手给一个说明 (2019-06-25 18:02)  f}ch1u>  
vkM_a}%<  
感谢您!很好的资料。

cdddd 2019-06-27 09:11
地下室局部整体抗浮水头计算方法研究 62G %.'7  
http://www.doc88.com/p-9611502074109.html /#L4ec-'  
某梁板式筏板基础整体抗浮与局部抗浮分析及处理措施 D$w?  
http://www.doc88.com/p-0951441758714.html p!<PRms@  
最全的抗浮设计._图文_百度文库 Z*v`kl  
https://wenku.baidu.com/view/c8ff8c66b80d6c85ec3a87c24028915f814d8417 Pi,86?  
https://wenku.baidu.com/view/f7a87846ccbff121dd368374

cdddd 2019-06-27 09:19
建筑地下结构抗浮锚杆技术规程 ~*~aFf5  
http://www.sc.gov.cn/10462/10464/10727/10745/2012/5/8/10209175.shtml {W%XS E  
《四川省建筑地基基础检测技术规程》(DBJ51 T014-2013) S T4[d'|j  
https://wenku.baidu.com/view/4a1b21f45022aaea998f0fd6.html ]!/R tt  
地下室底板抗浮锚杆结构设计 NpbZt;%t  
https://wenku.baidu.com/view/d0bbfa044a7302768e993950.html ygK,t*T20  
https://wenku.baidu.com/view/3901c6d8ed3a87c24028915f804d2b160b4e863b.html?sxts=1561598244741

cdddd 2019-06-27 09:22
某工程地下室抗浮锚杆的施工工艺及抗拔验收 J'L6^-gV  
http://jz.docin.com/p-280106942.html bz [?M}  
大型地下建筑抗浮锚杆的设计全过程 {7 ](-  
http://jz.docin.com/p-280106942.html "-G7eGQ  
成都市建筑工程抗浮锚杆质量管理规程(暂行) a\B?J  
https://wenku.baidu.com/view/85b501b13868011ca300a6c30c2259010302f356.html

cdddd 2019-06-27 09:25
地下室底板抗浮锚杆结构设计 U_UN& /f  
http://jz.docin.com/p-756051900.html

cdddd 2019-06-27 09:34
YB/T 4659—2018《抗浮锚杆技术规程》 ' wp _U /  
http://www.zbgb.org/66/StandardDetail4180189.htm w.+G+ r=  
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GYJZ201902032.htm $wl_  
抗浮锚杆技术规程》初稿 - 中国冶金建设协会 v[jg|s&6"  
http://www.docin.com/p-1674771575.html {Z>Mnw"R  
建筑地下结构抗浮技术规范(网上征求意见稿)-2015-10-8 i\#?M  "  
http://jz.docin.com/p-1396589198.html

tsbdzm 2019-07-03 10:15
非整体性破坏抗拔验算

dxw2002100 2019-07-11 09:57

cdddd 2020-04-15 16:03
地下结构抗浮设防水位和浮力计算 pm[+xM9PB  
https://wenku.baidu.com/view/c2ca6d20bcd126fff7050b42.html?sxts=1586937280463 JoD@e[(  
面状均匀布置方式下抗浮锚杆受力均匀性分析 FuG;$';H75  
http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-QXJX201707001276.htm *&hbfsP:  
筏板厚跨比大于1/6时,基础下各锚杆拉力基本一致且接近按规范公式计算的平均值,筏板厚跨比不大于1/6时,基底压力在竖向构件下一定范围内集中分布,基础下各锚杆拉力分布不均匀,锚杆的布置应根据上部结构荷载影响区域范围和基底压力的大小综合确定


查看完整版本: [-- 局部抗浮验算 --] [-- top --]