查看完整版本: [--
双排桩前后排标高不一致,顶部连梁如何有效连接
--]
->
基坑工程『支护|降水』
->
双排桩前后排标高不一致,顶部连梁如何有效连接
[打印本页]
登录
->
注册
->
回复主题
->
发表主题
子期
2019-07-05 10:58
双排桩前后排标高不一致,顶部连梁如何有效连接
双排桩支护时,如果前排桩顶标高低于后排桩顶标高,那桩顶连梁与后排桩相连的位置如何有效连接呢?是采用后植筋的方式吗?[attachment=339410]
xyd716
2019-07-05 13:26
想不通为啥要把简单的问题复杂化呢?明明可以做到一个水平面,为啥非要搞个斜撑。
wyl0618
2019-07-08 10:54
设腰梁,腰梁与支护桩之间植筋,或支护桩预留筋
wingho2zju
2019-07-20 20:18
如果后排桩上部2500段仅仅是为了做连梁时有悬臂桩挡土作用,可考虑在后排桩内侧设置木桩或微型桩。这样问题就简单化了。但是按图中方案,连梁顶部已形成桁架结构,连梁变成拉杆受力完全不同了。
sidengma
2019-07-25 14:58
植筋,大刚度腰梁