查看完整版本: [-- 杂填土地基是否需要进行处理? --]

-> 岩土工程勘察 -> 杂填土地基是否需要进行处理? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

m182147 2019-07-05 17:39

杂填土地基是否需要进行处理?

现接触一个项目,是一个公园的勘察,要修公园绿道、廊架(高度3米,埋深0.8米)、空中栈道(埋深2米)、眺望台(高度7.5米,埋深2米)、挑台(高度6米,埋深1米)、挡土墙(埋深1.5米)、驿站(砖混、一层,高4米、埋深2米)等建构筑物,现场揭露地层由上至下为杂填土(层厚1.7-19m)、混碎石黏性土(层厚0.8-8.4m)、含砾残积土(层厚1.3-5.9m)、泥质砂岩(层厚2.6-5.3m),勘察报告提的承载力及压缩模量(变形模量)分别为杂填土100kPa、4MPa,混碎石黏性土280kPa、21MPa(E0),含砾残积土290kPa、24MPa(E0)等,杂填土状态为松散-稍密,由黏性土、碎石、砖块等组成,以黏性土为主,碎石成分为石英砂岩,局部含滚石,滚石粒径约10~20cm,堆填时间大于10年。按此建(构)筑物及地层情况,由于填土较厚,能否考虑直接以填土作为基础持力层,填土层是否需要进行处理,如何处理比较好?采用何种基础形式?

cjz06 2019-07-06 06:37
杂填土100kPa、4MPa,给了就用呗

liangyu520zy 2019-07-06 07:34
基础资料很关键,必须确保准确性

pdly 2019-07-06 08:32
杂填土(层厚1.7-19m),深度大,不均匀,应该考虑处理。由于堆填时间大于10年。需要分析拟建建筑物的荷载和层高,如果是普通2层建筑,可以不处理。

cjz06 2019-07-07 06:52
加强基础和结构刚度

hesggo 2019-07-07 14:38
学习了

gxiangxiang 2019-07-08 09:13
夯实后使用吧。

luoxc1127 2019-07-08 11:48
保守点的话 还是换填处理吧

chenhd_love 2019-07-08 16:16
luoxc1127:保守点的话 还是换填处理吧 (2019-07-08 11:48)  !IT']kA  
M.t5,NJ  
浅部换填还可以,有的太厚的换填不合理,如果上部荷载不大的话,可以夯一下,然后再做垫层,不放心做个配筋垫层也可以,如果荷载比较大,还是要进行专项处理的

njryjz 2019-07-08 18:12
杂填土状态为松散-稍密,取承载力100kpa,感觉地勘报告有问题。

yan?feng?hui 2019-07-09 09:33
填土较厚,荷载也不高,以填土为持力层,可对填土进行夯实挤密处理。 :yO)g]KF  

dw2833 2019-07-10 10:26
含生活垃圾较少的杂填土,如果承载力和变形参数设计够用,可以不用处理。针对个别要求较高的建筑,可局部处理。

celine 2019-07-15 10:36
填土均匀性差,又非分层碾压夯实回填,建议处理。

chenzx626 2019-07-19 10:32
夯实后再使用

331986808 2019-07-19 10:35
杂填土不均匀啊,100是不是有点高啊,你提100 ,设计一算够了,直接天然地基了,有问题还是勘察责任,最好还是要处理的,对浅部的直接换填,深部考虑复合地基

guoxin901129 2019-07-29 15:00
换填上0.6m就可以。

高成长泥巴 2019-08-21 17:15
njryjz:杂填土状态为松散-稍密,取承载力100kpa,感觉地勘报告有问题。 (2019-07-08 18:12)  ()XL}~I{!A  
)|\72Z~eq  
同感同感同感

高成长泥巴 2019-08-21 17:19
如果是仅含建筑垃圾(砖块)的杂填土,是可以用的,建议建筑物避开厚层填土地段,加强基础和上部结构刚度,管线采用柔性接头