万变不离其宗 2008-11-11 19:41

人工填土(主要成分为碎石)钻孔有什么方法?

      山地平整后,最厚填土达45m,填土主要成分为碎石,主要粒径10~200mm,最大粒径500mm,现要求从填土下部10m注浆。由于土质松散,无法成孔,目前计划采用XY-1型钻机(百米钻机)安装中空自钻式锚杆钻至填土底部,然后通过杆体注浆,每提一段钻杆,注一定数量水泥浆。但面临两个难题:1、由于填土多为碎石,很难钻进45m深度;2、即使钻到45m深,自钻锚杆将很难拔出。 1'E=R0`pA  
  希望哪为高手出招帮忙解决这个问题?

happywavelet 2008-11-11 21:38
这么厚, 难度大, 比钻岩石难啊 [Km{6L&  
浅部可以用冲击, 深了就不好说

wangcsu 2008-11-11 21:56
这种只有加套管了!!很慢的,要不钻到一定深度就会越钻越浅了,垮孔,埋钻.....

万变不离其宗 2008-11-11 22:59
现场使用过SH-30型冲击钻机,但最多也就成孔20m,而且必须跟套管,再多了套管就拔不出来了。

万变不离其宗 2008-11-11 23:10
土层已填完,上部为工业建筑,采用桩基,原设计桩端穿过填土层进入下部中风化1.5m,施工结束后,建筑物产生不均匀沉降,最大沉降量已达20cm,分析原因1、桩端沉渣过厚;2、桩端未进入中风化基岩;3、桩基整体延原山坡向下滑移。故采用如上方法处理。地形示意图如下:

土老帽 2008-11-12 17:27
何人设计的桩?如何计算的桩基承载力?负摩阻力多少?中性点在何位置?值得一议欢迎大师发言。

weiping004 2008-11-12 18:08
确实难度挺大啊,值得商榷啊 &j F'2D^_  
谁有好的办法啊,说说,

zdx65 2008-11-12 19:01
基础设计有问题。

万变不离其宗 2008-11-12 19:31
桩基由结构设计单位设计。“如何计算的桩基承载力?负摩阻力多少?中性点在何位置?”这些情况我不是很清楚。 |2j,  
  假设桩端进入老土,加之填土松散,现在没有特别有效的方法将浆液注入桩底。我们的注浆方案思路是首先在建筑物外围形成注浆帷幕,再通过斜孔注浆固结填土,减小消灭部分负摩擦,提高部分桩间土的侧阻力,改善状体受力状态,以达到控制沉降的目的。 90Ki.K0  
我最急切的是找到一种注浆引孔的方法,请大家献计献策。施工正在进行中……

252646963 2008-11-13 02:16
引用第3楼万变不离其宗于2008-11-11 22:59发表的  : [:y:_ECs6  
现场使用过SH-30型冲击钻机,但最多也就成孔20m,而且必须跟套管,再多了套管就拔不出来了。

zy2006 2008-11-13 07:13
钻进后用黏土回填捣实在钻进,不过就是慢点

tcjiao 2008-11-13 08:47
这样的工程是费劲,上面冲击成孔,护筒跟进,要不就是有大量的粘土回填施工。我们做过10来米厚的回填层,预计4000方粘土,最后用的超过10000方,并且漏浆相当严重

tcjiao 2008-11-13 08:53
如果场地未经密实处理,负摩严重,还容易产生不均匀沉降

jiao 2008-11-13 09:00
回填这么厚还真是少有,上面是什么建筑?

万变不离其宗 2008-11-13 13:51
引用第11楼tcjiao于2008-11-13 08:47发表的  : FzInIif  
这样的工程是费劲,上面冲击成孔,护筒跟进,要不就是有大量的粘土回填施工。我们做过10来米厚的回填层,预计4000方粘土,最后用的超过10000方,并且漏浆相当严重
(;{X-c}?  
目前20米以内的注浆孔用上述自钻锚杆法或冲击成孔很容易引孔,再深就较难了:1、自钻锚杆遇见大块石将无法钻进;2、超过20m后自钻锚杆也将很慢拔出。3、若采用粘土护壁,泥浆流失严重将影响注纯水泥浆的效果。 sW]_Ky.]  
请大家继续关注讨论。

土老帽 2008-11-13 18:21
1、不得不说的是,解决厚层含大块石杂填土地基处理方法,不根据大块石粒径,选择引孔注浆法,是不太理智的,尤其是厚度大,处理深度大的方法。因为块石的存在基本决定了若能成功引孔的可能性基本不大,或者说除非成孔直径大于块石直径,这易基本不可能的事; `Lr], >aG  
2、解决厚层杂填土的地基处理方法,采用强夯法也是妄求,因为基本上夯击能影响深度难以超越10M,再强夯亦不过是下部杂填土层难以得到改良; mLhM_=  
3、将杂填土通过注浆必改良物性参数对桩提供反力,也是难以量化的一种估计,不知楼主如何验收? K[z)ts-  
4、实际上在工程实践上处理厚层杂填土的成功实践肯定也很多,不得已采用双重或多重方法。楼主的地质条件,若是正解的话,比较稳妥的方法半成孔柱锤冲扩成孔。若采用此法处理,倒是可以为注浆创造条件,但是,楼主的图示似为深的桩基础受力,而非通过地基处理方法将地基土强度参数提高而是浅基础的受力模式; 2HeX( rB  
5、北京西五环路就处在原来的渣土消纳站上,杂填土厚度超过20M,若采用浅基础受力,可半挖后底部强夯,顶部为加筋土或分层夯实回填。将纵向上分二层或多层治理,当为一种新思路。 o2!738  
6、楼主非得认定大直径不均匀块石中成孔的话,可能业内至今为止也找不到一种好的方法,不知楼主以为然否?各位大侠有何高见?

www2002 2008-11-13 18:32
如果位于地下水位以上,可以试试人工挖孔灌注桩!!

土老帽 2008-11-13 18:48
人工挖孔得注意: 6w^P{%ul  
1、直径若1M,粒径大于600的块石取出来的难度亦很大; b80#75Bj>  
2、护壁做不好,难以挖到15M;护壁达至了,反而影响注浆效果。

黑白 2008-11-13 21:23
天呐,45米厚的碎石土回填, &A0OYV3i.  
这么厚的填土,下套管也么法施工啊.

万变不离其宗 2008-11-13 22:06
土老冒说的有道理,但我要声明的是桩基已经施工完毕,上部厂房已经投产。就在投产半年后,也就是现在,产生较大沉降。所以采用注浆法处理。也就是说,注浆加固的对象是“既有建筑物”

hbjkwwx 2008-11-13 22:41
用冲击钻成孔可不可以?冲击钻成孔泥浆比重比较大,不容易塌孔。在这种地层,一般50米两天就可以打一个孔,可能成本比较高。

土老帽 2008-11-14 00:32
引用第19楼万变不离其宗于2008-11-13 22:06发表的  : '_c/CNs  
土老冒说的有道理,但我要声明的是桩基已经施工完毕,上部厂房已经投产。就在投产半年后,也就是现在,产生较大沉降。所以采用注浆法处理。也就是说,注浆加固的对象是“既有建筑物”
Btm,'kBG  
<`nShP>vl  
按楼主所说的意思不难证明以下二点: y'2|E+*V  
1、此不为地基处理浅基工作的原理,是桩基础深基础工作; '`jGr+K,wU  
2、桩基础设计绝对是有问题的,因为纵端承为风化岩,桩侧由于杂填土存在,其沉降变形速度大于桩基运行速度,因而不但未产生摩阻力,反而有大量负摩阻力存在,负摩阻力及中性点的不确定导致桩基不能正常工作,因而这是负摩阻力造成的危害设计 \g}]u(zg%  
3、桩周土注浆后物性参数得以提高?如何设计得注浆?如何量化设计?如何施工?如何抑制进一步的发生?注浆对桩周土参数提高程度如何?我相信这些问题都存在极大不确定性。更不必说受力机理或其它的理论了,因此楼主即使引孔成功注浆了,此注浆后的桩周土工作机理仍为一片茫然。

土老帽 2008-11-14 00:35
引用第19楼万变不离其宗于2008-11-13 22:06发表的  : d( v"{N}  
土老冒说的有道理,但我要声明的是桩基已经施工完毕,上部厂房已经投产。就在投产半年后,也就是现在,产生较大沉降。所以采用注浆法处理。也就是说,注浆加固的对象是“既有建筑物”
f+Y4~k  
需要纠正楼主的说法: D3Q+K  
加固的对象是建筑物桩基础周边的土层,而不是对建筑物进行加固。 z D{]3pg  
原桩基础采用何种工艺成孔的?为何原桩能施工? MPB[~#:  
在现有建筑物底板以下的成孔机械选型被现有建筑物因素所控制,个人以为侧挖水平注应当似为首选

ddhhj 2008-11-14 12:37
上套管 [s:67] 3224

x3x2p 2008-11-14 13:47
下两层管!

abass 2008-11-14 14:05
有个建议不知道行不? NW\CEJV  
方法一:如果对沉降要求不高,可以考虑采用片筏基础(注意交叉加筋),把基础底面尽可能扩大,利用碎石填土的承载能力。 ,.)wCZ,wca  
方法二:如果沉降要求高,不计成本,可以考虑钢管桩,并和原基础钢筋接好。桩基应该进入中等风化基岩。 U^PXpNQ'  
方法三:基岩浅处采用灌注桩,深处采用钢管桩,并像设钢梁一样连在一起。桩基应该进入中等风化基岩。 't<iB&wgF  
不均匀沉降显示,原来的桩基处理效果没有达到预想目标,最好采用组合拳,别一味地从地质方面想招。

wanggang83 2008-11-14 14:49
找我给你施工 7By7F:[b  
  我有方法可以成功的

wanggang83 2008-11-14 14:50
我的联系方式: R~g|w4a@sC  
电话:13065732770 J9T2 p\5  
qq:23591381

wanggang83 2008-11-14 15:00
对于这个地层我们有很多成功经验 RC_Pj)  
    浙江省工程物探勘察院 Jm4uj &}3  
联系人:王刚 hUMG}<  
tel:13065732770 | Y:`>2ev  
qq 23591381

奔向你 2008-11-14 16:20
只有采用我们用的所谓“老30型”钻机跟管钻进,跟管至35m没有问题,其下就可以注浆了。

万变不离其宗 2008-11-14 19:47
引用第22楼土老帽于2008-11-14 00:35发表的  : ,M.C]6YMr  
需要纠正楼主的说法: Cd'D ~'=  
加固的对象是建筑物桩基础周边的土层,而不是对建筑物进行加固。 Bl\:YYd  
原桩基础采用何种工艺成孔的?为何原桩能施工? R}oN8  
在现有建筑物底板以下的成孔机械选型被现有建筑物因素所控制,个人以为侧挖水平注应当似为首选
p3P8@M  
1、我所说的:“注浆加固的对象是‘既有建筑物’”,强调的是“既有”两个字。 'aNkU  
2、原桩基础的设计计算书我无从得知,据说设计者是按端承桩设计,并且考虑了负摩阻力的影响。 hb3n- rO  
3、桩基础施工方面非我方施工,据施工单位介绍:“采用旋挖钻机干成孔。在个别塌孔严重的区域,当塌孔后向孔内回填粘性土,重新成孔。直至达到设计孔深。” ;@; a eu  
4、目前厂房还在生产,厂房内大型机械无法进入施工,人工挖孔也很难实施,所以托换方案无法实施,故采用注浆方案。 沉降原因主要考虑的是 ‘施工过程中塌孔严重孔底沉渣的影响’ 和 ‘桩成孔时未进入中等风化基岩’。注浆设计思路:首先在建筑物外围布设注浆孔间距2m,形成注浆帷幕,再通过斜孔向建筑物内部注浆,由帷幕控制浆液的范围,以此固结填土,提高桩端的承载力,提高桩间土的侧阻力,改善桩体受力状态,以达到控制沉降的目的。注浆量是通过孔隙率计算,但由于填土的不均匀性无法保证其精确性。通过增加总注浆量抑制进一步的沉降。确实像土老冒所讲不确定因素较多。注浆引孔施工当然是目前遇到的较大问题,这也是我发贴的原因。不采用注浆处理,还能采用什么方法?希望各位继续提出建议。 ANm@$xO*  
5、对于侧挖水平注浆根据以下两点,本人观点不宜实施:a、建筑物基底埋深较深(-5.0m),建筑物周边管线较多,不宜开挖;b、由于填土的不均匀性,水平注浆将很可能造成桩基础上部有浆而下部无浆的情况,从而造成上部填土自重增加,桩侧负摩阻力增大,最终加剧桩基的沉降。

万变不离其宗 2008-11-14 19:54
请大家积极讨论

xuxuqi 2008-11-15 08:47
设计肯定有问题,在回填的过程中就应该处理,下套管重锤冲击成孔,但是这样造价太高了.

wanggang83 2008-11-15 10:55
1、注浆使填土固结,增加承载力是可以的。 SGKAx<U  
2、钻竖、斜孔都是可行的。施工工期还快,1-2天一个。并且施工设备不占多大地方。 ?e9tnk3  
3、完全是能达到技术要求的,我已经做过几个房屋纠偏的工程了。 89 d%P J0  
u(zgKoF9A  
 

万变不离其宗 2008-11-15 13:09
引用第32楼xuxuqi于2008-11-15 08:47发表的  : 6vNW)1{nn  
设计肯定有问题,在回填的过程中就应该处理,下套管重锤冲击成孔,但是这样造价太高了.
hT^&*}G  
填土设计要求每填800mm,采用振动碾碾压6~8遍,不过施工中会用一定偏差,而且填土主要来自需平整场区的挖方区,级配极差。

万变不离其宗 2008-11-15 13:11
引用第33楼wanggang83于2008-11-15 10:55发表的  : !W XV1S  
.......
aH;AGbp  
王刚小弟,我需要的是施工方法,而不需要施工队伍。

lichangrao 2008-11-15 16:17
好好学习各位前辈的经验!

ltc1314 2008-11-15 16:27
学习了, [s:65]

uvx331cnn 2008-11-15 17:04
根据楼主提供资料,分析原因1、桩端沉渣过厚;2、桩端未进入中风化基岩;3、桩基整体延原山坡向下滑移。 2:Yvr_L  
该建筑物基础已不能按照桩基础考虑,可简单的说,属于刚性桩复合地基;即现在存在复合地基效果不能达到设计要求结果。 v,n 8$,  
以个人见解,既然为复合地基,楼主何不利用硬壳层原理,对基底下一定深度进行注浆加固,使碎石胶结成整体,最后将基础承台连接成整体,即便存在沉将,整体沉降不会影响使用,可大大节省工程费用,施工难易程度也相应降低。 *Y8 5ev q  
请各位前辈提出建议。

王涛 2008-11-15 19:13
还没见过45m深的碎石填土, bR3Crz(9G  
直接用GY--1型回转钻进, cQ1[x>OcU  
一个回次3--6米, QE/kR!r  
紧跟着下套管, l|+$4 Nb2  
工程量是大, 8i$|j~M a  
不过这次提出的本来就是个难度工程. [s:68]

万变不离其宗 2008-11-15 20:01
引用第38楼uvx331cnn于2008-11-15 17:04发表的  : NcbW"Qv3  
此为工业建筑,该建筑物与厂区内其他建筑物有很多各种管线相连,仅解决该建筑物的不均匀沉降而整体沉降对其危害也挺大。

万变不离其宗 2008-11-15 20:07
引用第39楼王涛于2008-11-15 19:13发表的  : cRs\()W  
还没见过45m深的碎石填土, ^KD1dy3(  
直接用GY--1型回转钻进, P#3J@aRC  
一个回次3--6米,  N MkOx$  
紧跟着下套管, 7*K2zu3  
工程量是大, 43g1/,klm  
.......
C/ VHzV%q  
这可能是一种办法,目前估计不能保证确实可行,由于回填级配较差,而且较松散,一个回次3m,可能提上钻来就会塌孔。

王涛 2008-11-15 21:33
回填级配不要紧,用长3—6米岩心管,合金钻头钻进,把它当岩石打,一次可钻超过3米,一回次后敲出岩心管中碎石; qOmL\'8  
下套管,即使坍塌,用钻铤强行直接敲下,可能会超过刚钻深度,然后接钻杆再钻,把刚套管中残余碎石取出,或者钻更深后一同取出。

xkzjf168 2008-11-15 21:41
这是钻探工艺上的问题,钻探工程师就是要解决这样的问题的。 c0l?+:0M  
对钻孔进行设计,不可盲目施钻。泥浆、水泥、套管、孔径。。。苏联万m深孔都打了,45m难不倒石油人

王涛 2008-11-15 22:00
如果石油钻在这,那45米只要几分钟的。 4h?@D_{k  
可是那是找石油用的呀,一台钻机4,50人那,搬一次家百来公里远的,这么多人要忙上一个星期呀,井架都有2,30米高。

万变不离其宗 2008-11-15 22:06
引用第42楼王涛于2008-11-15 21:33发表的  : @:Ft+*2  
回填级配不要紧,用长3—6米岩心管,合金钻头钻进,把它当岩石打,一次可钻超过3米,一回次后敲出岩心管中碎石; YHY*dk*|C  
下套管,即使坍塌,用钻铤强行直接敲下,可能会超过刚钻深度,然后接钻杆再钻,把刚套管中残余碎石取出,或者钻更深后一同取出。
nxEC6Vh'  
王涛,GY--1型回转钻机施工费如何?

xkzjf168 2008-11-15 22:08
朋友:别注浆了,那是自讨苦吃,考虑以下进行静压桩(墩)式托换方法,将建筑物扶正,请了解一下托换条件

万变不离其宗 2008-11-15 22:45
引用第46楼xkzjf168于2008-11-15 22:08发表的  : GBBp1i  
朋友:别注浆了,那是自讨苦吃,考虑以下进行静压桩(墩)式托换方法,将建筑物扶正,请了解一下托换条件
Z6-  
,* \s  
请问第46楼xkzjf168:这是在新填土上的建筑物,填土对静压桩后续负摩阻力如何解决?

wanggang83 2008-11-16 10:43
直接用YG-60钻机,.45米不是小意思的事,施工还不怎么占场地的........

chuxb_1 2008-11-16 11:30
加入红粘土试试,也可以考虑加含有粘土砖的建筑垃圾