analyze 2010-05-18 10:18

一个搅拌桩工程的失败案例

一个需要说明的地方是:地基处理设计说明中要求水泥含量12·~15%,设计置换率一般在20~30%左右,要求水泥土试样单轴抗压强度达到4MPa,要求的复合地基承载力特征值在180~250KPa;但同时也说了要求试桩,合格后方可展开大面积施工。地基处理施工单位也不顾按指定的水泥含量是否能达到“水泥土抗压强度4MPa”这个要求,快速地做了四幢楼。其它一些内容见图片。 ynw^nmM  
)3.udx  
!.+iA=K{  
结果:四幢楼的复合地基及单桩检测全部不合格,检测最终判定的复合地基承载力特征值都在130KPa左右。 %pc0a^iB  

ckluo 2010-05-18 10:29
是设计还是施工的责任呢?

颗粒 2010-05-18 10:33
当然是施工方的责任了。

颗粒 2010-05-18 10:38
水泥用量不够。

fanmingchan 2010-05-18 10:45
VDPqI+z  
高等级公路下伏采空区治理优化和治理效果评价研究 |QAmN> 7U  
自然资源开发利用与评价 c[sC 2  
地区调整系数图册-国土资源调查预算标准(地质调查部分) 18}L89S>  
地质调查项目预算标准(2010年试用 中国地质调查局 200910) ~NpnRIt  
构造野外研究方法 U> e@m?  

cjz06 2010-05-18 11:50
施工责任。

钟悟凡 2010-05-18 12:59
重头再来,费时费财

btong 2010-05-18 13:35
水泥土试样单轴抗压强度达到4MPa,能达到吗?我觉得设计就有问题。

gzsjywzh 2010-05-18 14:13
感谢感谢,非常好的资料,借鉴借鉴

04150120 2010-05-18 17:07
大家有没有遇到过 搅拌桩委托试验中 检测单位不按要求检测的情况  作为监理该如何处理呢 例如取芯的长度不够等等

mazrong 2010-05-18 17:12
应该设计负主要责任,因为所提的指标很难达到

yanghaojun70 2010-11-05 09:59
水泥土试样单轴抗压强度达到2MPa都有一定的难度,何况2MPa呢?

gggxzy 2010-12-24 11:41
水泥土试样单轴抗压强度有点问题

fang663 2011-03-18 13:51
施工方吧

nuonuozhu 2011-03-29 10:33
不是都取1mpa的吗,4mpa怎么达到的?

soleil 2011-03-29 17:35
当然可以达到啊。我们上次做的高压旋喷桩处理地基,取过试样做了实验,单轴抗压强度就达到4MPa。做这个施工工艺很重要的,还有做完后养护时间要达到一定时间才能达到效果。

shzheng 2011-04-01 15:19
12%~15%的水泥掺量不可能达到4MPa的抗压强度,在淤泥质粘土中,一般只能达到0.8~1.0MPa

langyuyang 2011-04-12 11:01
决策失误,

erimkcgs 2011-04-14 06:56
水泥掺入的少,搅拌不均匀,问题都暴漏出来了

ds-laic 2011-04-21 04:00

ds-laic 2011-04-21 04:14
[attachment=197040]  [attachment=197039]

ds-laic 2011-04-21 04:25
[attachment=197041]

xiekai36 2011-05-03 14:50
单桩承载力4MPA,确实很难达到,要求太高了。

qindana 2011-05-04 18:41
lishen理正深基坑都是取得默认值5m }d6g{`  
难道真的不能达到么 >D-$M_  
慢慢搅行不?

whfalpha 2011-05-30 15:19
  

erimkcgs 2011-07-05 10:30
水泥土搅拌桩复合地基的施工质量是很难把握的,设计承载力最好不要超过120kPa,

飞来一峰 2011-08-02 16:00
同意楼上的观点

冯康 2011-08-30 15:49
设计竟是瞎扯蛋,4MPa在实验室看能做出来不

haoyanzhou 2011-09-05 20:32
学习了啊

qinglai 2011-09-28 13:54
j是施工的责任:很明显的桩头的水泥含量太小

陈翔空123 2011-10-05 23:45
从版主的图片来看,4MPA的抗压强度想都不要想。除非水泥含量不做15%,做51%可能差不多 UQhfR}(  
另外,即使设计有误,我们应该吸取的是这个施工的问题。从打上来的桩间土岩心来看,基本上没有起到任何复合地基加固处理的效果,这是施工的错误 非常不应该

陈翔空123 2011-10-05 23:47
不过话说回来,从整体市场情况来看,水泥土搅拌桩的施工质量比高压旋喷要好的其实还是

海河小石头 2011-10-17 15:57
水泥掺量12%-15%,无侧限抗压强度4Mpa,这个有根据吗?

zdg3000 2011-11-01 11:49
一个人只能挑100斤,你非要他挑200斤,他做不到啊。即使让他挑100斤,他还偷奸耍滑只挑60斤。这就是这个工程设计和施工的问题。

94117239 2011-11-02 14:33
立方体抗压强度能达到1.8MPa就不错了

chenanqq 2011-11-04 08:55
水泥搅拌桩  90天强度 4MPA还差不多。。严格按水泥搅拌桩工艺要求,应该还是可以做的到的,但是具体还要看地质情况,若是流塑状淤泥 那么掺量12%~15%  基本上90天强度能上2MPA就很强了。。而设计方是完全没有考虑施工上的难题又或者是施工可不可以达到书中说的那样,多大的偏离了施工 设计也就补存在其意义了。。值得学习 吸取教训

大恐龙 2011-11-09 10:34
小手一抖,土币到手~~~呵呵~~~谢谢楼主分享~~~支持一下~~~

hzz22837012 2011-11-20 23:35
12-15%的水泥掺量,要达到水泥土4MPa的强度确实有困难。没有按要求先进行试验,施工队应负主要责任。

tiantian1995 2012-01-10 11:21
这种土质不适合做搅拌桩,在粉土、沙土可以达到4Mpa,这种地层根本达不到,施工队也是民工队,觉得买台机器就可以干了!

jimben 2012-02-15 09:45
设计有问题的,水泥土试样单轴抗压强度4mpa我还没看见过。 Z7Mc.[C  
不过施工单位也属于瞎搞型的,估计也没什么施工经验,要么就是不负责任。

林风 2012-03-18 10:18
抗压强度太高了吧

spaceboy 2012-05-15 10:11
      

spaceboy 2012-05-15 10:12
      

fmhua 2012-06-21 22:55
设计问题,明明达不到,试桩又有何意义?

高橘子 2012-06-27 10:02
同意35楼意见。取芯出来的完全不能看啊。。。现场施工记录怎么样的?

飞来一峰 2012-07-03 16:21
4MPa???而且掺量那么低,又没有其他添加剂。这个设计人员简直是瞎搞。

xiaolaipi 2012-08-17 17:52
多向搅拌桩最多也才到3MPA,设计有问题 7BdvJ"  
看图片桩间距也过大

hhxxttxs 2012-11-06 14:18
设计、施工单位都有责任。 uRwIxT2  
设计要求搅拌桩达到4MPa,这是凭脑袋想想的。 SJj0*ry:  
施工单位未按设计要求进行试桩验证设计要求能否达到。

qy8142108142 2012-11-16 16:40
施工方为什么不试桩呢

tongzhuzhe 2012-12-07 09:23
学习了,