更多 发表的帖子

逆作法设计,各设计单位是怎么配合的?

2019-05-19 - 回复:3,人气:596 - 基坑工程『支护|降水』

逆作法采用地下室主体结构做支撑体系。 那么逆作法的设计,基坑支护设计单位和建筑结构设计院,二者之间如
地质勘查报告中的地基承载力....

2018-05-25 - 回复:6,人气:1367 - 岩土工程勘察

每次看地勘报告,一堆室内土工试验的数据分析,再一堆原位标贯测试的分析。 最后一个结论,根据室内试验数
双管旋喷桩的优势在哪里?

2018-05-23 - 回复:4,人气:2066 - 基坑工程『支护|降水』

止水帷幕的双管旋喷桩和三管旋喷桩比较。 从替代性上看:一根大直径的三管桩,可以抵得上2根小直径的双管桩
抗浮锚杆钢筋的连接请教

2018-05-10 - 回复:9,人气:2897 - 基坑工程『支护|降水』

抗浮锚杆钢筋的连接,是采用电渣压力焊连接?还是采用套筒连接? 最长钢筋连接可以有几个接头?
锚杆锚固段有效长度的疑问请教?

2018-05-08 - 回复:5,人气:1653 - 基坑工程『支护|降水』

锚杆锚固段的有效长度,在土层中10~12米,在岩层中3~8米 对此有些疑问: (1)如果按这样推算,锚杆的长度