arrowming
原为重力式挡墙,墙下挖土方时坡顶房屋开裂, 后经反压、做桩锚支护,现正施工第二排锚索。
arrowming
施工质量不错,贴出来给大家看一下。 现在做的是边坡部分,已快到建筑物正负零,地下还存在四层地下室。
arrowming
arrowming
整个基坑周边环境复杂,地下水位高,幸好地质条件还算可以。 场地空间小,四周多建筑物、坑顶过土方车量或有堆载。 做得比较节省, 采 ..
arrowming
arrowming
墙高仅3米左右,已被推移约一米,形成小型滑坡。 挡土墙的抗滑移不够。 初步分析:墙趾埋深不够,或未设置防滑榫。 全貌,后缘清晰 ..
arrowming
本项目拟建地下室四层,基坑底标高为27.20m,现状场地标高介于39.95~43.16m,西侧邻近道路路面标高为43.80~44.82m。 基坑各侧边及周 ..
arrowming
基本挖到设计标高,前面贴子有大致介绍,深度大约16米。
arrowming
该边坡上部为原有重力式挡墙,桩顶设置肋柱进行加强 总高度约15m高,设置三~四排锚索, 正在施工第三排索。
arrowming
家门口的基坑变形了, 两头都是桩锚支护,不知道为什么中间不是桩锚 变形过大,局部曾垮掉,人员撤离围墙外道路开裂 补了一次最近下 ..
arrowming
桩锚支护,泥浆池的位置为一栋五层楼的建筑物,一层地下室, 边坡及基坑总深度约11m
arrowming
基坑深度不大,四五米,土层差,基本全是填土及淤泥质土 采用悬臂桩支护,预应力管桩,
arrowming
某基坑,总深14~16米,桩锚支护,桩径一米,设四排锚索。 砂卵石层较厚,桩间设置摆喷止水帷幕。 正在施工第三排锚索。 坑顶即走重车 ..
arrowming
深度约10米,上部1~2米放坡素喷,设两~三排锚索。 一道砼腰梁,一道槽钢腰梁。 摆喷止水帷幕,效果较好。两侧为道路,一侧为排洪渠, ..
arrowming
局部全部填方地段,还是那种双排桩加锚索加扶壁的模式。 坡顶为道路及建筑物,坡底每一个凹进去的地方为一栋建筑物,
arrowming
坡顶为七层民宅,支护桩与民宅外墙间距离很小,无放坡空间, 整个边坡及基坑深度约14米,灰岩地区,残积土较差, 采用h型双排桩,后排 ..
arrowming
全部为填方地段,坡底为民宅,坡顶拟建9层民宅。 建筑物采用桩基础,一层开放式地下室,建筑物承台较深,不好打锚索。 边坡高度约10米 ..
arrowming
排桩加锚杆支护,挖基坑过程中失稳,彩条布范围内四栋建筑物拆除。 严重的未按图纸施工,单排桩失稳后,局部又施工了一排桩,但两排桩 ..
arrowming
不稳定平台坍方处理
转发  |  收藏  |  评论
2014-01-16 [来自版块 - 矿山工程]
arrowming
整个坡面全为填土及淤泥质土,基底为可塑状粉质粘土。 采用放坡,挂钢板网喷砼处理,坡脚插毛竹固脚, 地处江边,地下水位较高,做摆 ..