[求助]CFG施工时,地下冒水冲走水泥时怎么办? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线3533786
 

发帖
185
土币
3712
威望
1657
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-27
大家好!我在进行CFG施工时,由于此地区的为液化中等,施工时地下水把砼中的水泥冲走了,挖出桩身时,发现桩身有孔洞,抽芯验桩时,验桩也不合格,施工时该怎么办?
百日刀千日剑
离线飞来一峰

发帖
270
土币
4443
威望
780
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-28
先降水不行吗
随他起云落日,还我立地顶天!
离线laizc

发帖
46
土币
142
威望
119
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-28
能否将施工方案,或者施工组织设计发上来了解下?这种事情比较典型,按照螺旋钻孔管内泵压混凝土的方法,按照规程操作应该不会出现这种情况。
离线3533786

发帖
185
土币
3712
威望
1657
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-28
只有四层的住宅楼,没有地下室,也就没降水,本来打水泥土搅拌桩也可以的,可是设计院为了更安全就设计成CFG桩。还要补充一下已知条件:1、砼为现场自搅。2、此地层的土为高灵敏度的土层。
百日刀千日剑
离线3533786

发帖
185
土币
3712
威望
1657
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-28
现在本来还有2栋楼要打CFG,可是甲方也不让我们打了,而且施工过的CFG工程款也不给了,因为抽芯验桩不合格。 L[o;@+32  
请大家发表一下观点:施工时怎么办?
百日刀千日剑
离线飞来一峰

发帖
270
土币
4443
威望
780
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-28
用钉形水泥土双向搅拌桩试试,承载力要高不少
随他起云落日,还我立地顶天!
离线abcdt5678

发帖
3905
土币
19203
威望
12813
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-28
液化中等的地区采用CFG桩?!挺险的!可以配点速凝剂,且施工时应跳桩施工,尽量拉大相邻施工桩之间的距离,减少振动影响!
鲜花(aman1981) 专业的处理方案条评分
离线3533786

发帖
185
土币
3712
威望
1657
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-29
配点速凝剂也行,但是万一现场停电打桩机管内的砼很快凝固,工人将无法操作打桩机。
百日刀千日剑
离线3533786

发帖
185
土币
3712
威望
1657
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-29
后来我们改用商品砼,成桩挖开后,桩身不存在孔洞,但是还没有抽芯验桩,估记应该比现场自搅的砼强度要高。
百日刀千日剑
离线hnzlb

发帖
213
土币
1085
威望
1427
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-30
很麻烦了,桩打不好很危险
离线liao19800227

发帖
51
土币
51
威望
367
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-20
挺险的!可以配点速凝剂,且施工时应跳桩施工,尽量拉大相邻施工桩之间的距离,减少振动影响!
离线勇敢北漂

发帖
1250
土币
1501
威望
4085
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-21
我觉得主要问题是处在混泥土和灌注工艺上啊,应该是混泥土(混合料)离析了,材料的粘度不够。