论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4918阅读
  • 28回复

[求助]强夯处理,建筑物距离只有6米 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线康熙来了
 

发帖
59
土币
150
威望
18
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-12-24
有个工程地基采用强夯处理,强夯分两次进行,首次强夯挖至相邻建筑物基础下2米,采用300tm,相邻建筑物(6层)水平距离6米,请问大侠在隔振和支护方面有什么好的处理措施吗,
1条评分土币+1
potato-01 土币 +1 挖隔振槽的效果也不好。改方案。 2015-01-01
物无美恶 过则成灾
在线cjz06

发帖
40447
土币
303
威望
32086
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-24
太近了。。
Welcome to beijing!

发帖
1216
土币
3610
威望
840
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-24
不宜采用强夯处理
离线oidqcn

发帖
67
土币
37
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-24
,这个方案感觉风险较大呢。
离线tingyuke

发帖
102
土币
2599
威望
124
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-24
这能用强夯处理吗?
离线宝马

发帖
225
土币
298
威望
214
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-24
挖隔振槽,但这个距离也太近了·····太危险!
天边的星星~
离线23d6

发帖
466
土币
3508
威望
2483
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-24
1、这样的距离,没有开挖隔震沟的地方,效果差; jZ |M$I3*  
2、如果可以的话,可以改灰土桩、土桩等,处理效果一样; DxV=S0P  
3、经济对比:参照市场价格,自己对比一下。 b2OwLt9  
"_q~S$i^  
综合推荐:改方案。
23d6
离线23d6

发帖
466
土币
3508
威望
2483
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-24
开挖土方及回填的费用也不少
23d6
离线feijian2004

发帖
738
土币
5104
威望
30
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-25
对临近建筑物影响太大
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-25
还是改了方案为宜。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-12-25
做工程不是赌博!!!
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线donalyan

发帖
347
土币
29
威望
1251
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-12-25
距离太近,挖隔振沟 会影响既有建筑物稳定。 <#:iltO  
可以调整处理方案,换填或者挤密桩。