只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-02-29
某十二层综合楼,地下一层,基础为筏基,基础埋深约5.0米,基底以下的土层一部分为中砂一部分为粉质粘土(该处粉粘标贯击数离散性比较大,2到20基之间)为不均匀地基,厚度为2m-3m,其下为比较均匀的粉质粘土厚为7.0m,地下水在-4.0m,由于中砂具有液化,并且基底处承载力达不到要求,需进行地基处理,既要消除液化又要满足地基强度与变形要求,试问采用何种地基处理方法及经济又安全: rVa?JvDO=  
                        1.沉管碎石桩, kWb2F7m  
                        2.CFG桩, j:&4-K};Z`  
                        3.钻孔灌注桩
走近岩土,共同提高
离线weilu101

发帖
492
土币
41
威望
3096
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-02
我感觉1可以排除,碎石桩提不到那么高的力
离线chenyongfu
发帖
17
土币
95
威望
18
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-04
我同意上位大哥的说法
离线wdjingping

发帖
647
土币
4719
威望
512
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-05
用沉管碎石桩消除液化,如承载力不够可加打CFG桩。 hc$@J}`  
如果用灌注桩的话费用太高了,用沉管碎石结合CFG桩复合地基最经济实用,我做过,效果很好。
1条评分
酷形绅 鲜花 +1 - 2008-05-05
离线z402429283

发帖
1060
土币
685
威望
3497
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-12
引用第3楼wdjingping于2008-05-05 11:41发表的  : re,.@${H  
用沉管碎石桩消除液化,如承载力不够可加打CFG桩。 qMS}t3X  
如果用灌注桩的话费用太高了,用沉管碎石结合CFG桩复合地基最经济实用,我做过,效果很好。
2+9 2Q_+  
同意该大哥的意见:沉管碎石桩可以对周围土体挤密,提高土的密实度,近而提高土的抗渗透性,在结合水泥粉煤灰碎石桩可大大提高地基的承载能力--当然这个地基已经变成了复合地基了,, $ A-b vL  
WA.\*Nqze  
详细设计可参考同济大学 叶书麟 叶观宝编的《地基处理》 和《建筑地基处理技术规范》。。。
离线zxjcumt

发帖
158
土币
138
威望
165
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-20
同意3楼意见 U?U(;nSR\A  
理论结合实际
离线酷形绅

发帖
653
土币
15355
威望
784
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-21
wdjingping为何不直接采用cfg更彻底?