[求助]灌注桩灌到三米多了导管突然卡住了灌不下去了怎么办 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zhangfang123
 

发帖
90
土币
226
威望
7
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-26
       昨天晚上灌了一根桩,灌了一车多混凝土后,第二车的时候导管突然被好大的混凝土(有可能是罐车没洗干净)块卡住了。不能继续灌了,最后做断桩处理。请问如果当时在现场能不能有什么补救措施?
离线桩伴侣
发帖
63
土币
294
威望
-40
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-26
现在能用桩伴侣补救,不至于浪费掉。
附件: 桩伴侣技术与复合地基技术规程.pdf (767 K) 下载次数:30
离线桩伴侣
发帖
63
土币
294
威望
-40
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-26
投票: 2QN ~E  
t<DZW#  
对《复合地基技术规程》(征求意见稿)的四点意见: 31> $;"  
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=119788 $YztLcn   
B65"jy  
应当创建《桩伴侣》或者《变刚度调平桩》专栏 XQhbH^  
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=119783 d09qZj>  
'] $mt  
正面求证桩伴侣的缺点,弯弯绕请绕行 (l ]_0-Z  
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=119733 XK=-$2n  
L7rH=gZ&!]  
希望岩土论坛创建《桩伴侣》或者《变刚度调平桩》专栏 E-?@9!2 &  
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=119747 x3L0;:Fx8P  
"t!_b ma  
如果整个岩土论坛无人能正面反驳桩伴侣,希望岩土论坛创建《桩伴侣》或者《变刚度调平桩》专栏,最好是位于“五楼:工程技术区”的“基础工程『深、浅基础』”和“地基处理『加固、托换』”之间,如果感到脸上无光也可以暂时屈尊到“一楼:茶余饭后”。谢谢 +{dJGPoY]p  
La 9:qpj  
例如: kmZ  U;Z  
变刚度调平设计本身也可以归为概念设计的范畴,所谓“基础底板中间沉降大,边缘沉降小”。所以中间的桩可以直接顶在基础地板上,边缘的桩就通过桩伴侣不直接顶在基础地板上加大边缘的沉降,进而实现变刚度调平的目的。同时,桩与桩伴侣组成的变刚度调平桩极限承载力有了极大的提高,也符合“基础底板中间受力小,边缘受力大”的客观规律。 59X'-fg,  
<a target="_blank" href="http://qun.qq.com/#jointhegroup/gid/122492240"><img border="0" src="http://cgi.qun.qq.com/gscgi/s1/gp.do?gid=122492240" alt="点击这里加入此群" title="点击这里加入此群"></a> ! a!^'2  
L+N;mI8  
偌大一个岩土论坛难道就无人能正面反驳桩伴侣吗? e]k\dj;,^%  
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=119734 3U!#rz"  
h( MNH6 B1  
水龙吟 桩伴侣(和东坡杨花) 薛江炜 JuM4Njz|  
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=119754 RJa1p YK  
[MI?  
似桩还似非桩,也无师惜从教坠。薄壁围梁,思量却是,孤独吾辈。褥垫娇柔,反力被均,桩土相偎。梦随土万里,寻桩去处,又还裸奔拐腿。 vL ]z3  
+txHj(Y`  
不恨此桩用尽,变刚度调平难缀。业务来过,遗踪何在,满地浪费。承载三分,二分尘土,一分流水。细看来,不是桩帽,点点是伴侣泪。 trm-&e7q?;  
B +<i=w  
附录:水龙吟 次韵章质夫杨花词 苏轼 [Zj6v a  
<F6LC_  
似花还似非花,也无人惜从教坠。抛家傍路,思量却是,无情有思。萦损柔肠,困酣娇眼,欲开还闭。梦随风万里,寻郎去处,又还被莺呼起。 ywkyxt  
.h=H?Hr(V]  
不恨此花飞尽,恨西园落红难缀。晓来雨过,遗踪何在,一池萍碎。春色三分,二分尘土,一分流水。细看来,不是杨花,点点是离人泪。 4khc*fh  
PGNH<E)  
对《复合地基技术规程》(征求意见稿)的四点意见: "^&Te%x_b  
一、 S*w;$`Y  
14.1.3  刚性桩复合地基中的混凝土桩应采用摩擦型桩。 JthW"{E  
15.1.3  宜选择性质较好的粉土、砂土、碎石土、中或低压缩性粘性土等土层作为长桩的桩端持力层,但长桩不宜为端承型桩。 k?VH4 yA  
这两条无疑验证了桩伴侣文件中所阐述的复合地基的重大缺陷,而且无疑为桩伴侣(变刚度调平桩)技术的深度应用设置了障碍,将桩基础与刚性桩复合地基彻底割裂,违背了客观规律,建议取消这样的规定,或者规定为: dSPye z  
14.1.3  刚性桩复合地基中的混凝土桩宜采用摩擦型桩,如果采用端承型桩,应采取有效措施避免桩顶向上刺入过大。 DC+l3N  
15.1.3  宜选择性质较好的粉土、砂土、碎石土、中或低压缩性粘性土等土层作为长桩的桩端持力层。长桩如果采用端承型桩,应采取有效措施避免桩顶向上刺入过大。 (>M? iB  
二、 1|/-Ff"1@  
对于围梁的应用,不要仅仅放在《规程》的解说中,而应在具体的条目中明确: 0jmPj   
褥垫层外围应整体设置围梁,或者在桩顶周边局部设置围梁。 FQqk+P!  
三、 .F^372hH3  
桩伴侣资料中提出了“不需要进行复合,点荷载与面荷载各算各的,以桩伴侣作保证实现”的通用计算公式“Fspk=ξRa + Fsk”,直接回答了“桩没有与基础直接接触,怎么可能全部发挥?”的疑问,显然,这一公式更加符合实际情况。虽然目前应用该公式尚缺乏工程经验,但作为权威的国家规范应当将这一公式列出来,供设计和研究人员对比参考,以便将来能纠正目前的错误,逐步采用更加符合逻辑的上述公式。 6X[Mn2wYW  
四、 >NMq^J'/  
该规程没有“变刚度调平”设计的内容,是重大的技术缺失,不能完整反映、代表和引领建筑工程地基处理领域的现实和实际。至少应当将“变刚度调平”作为一种“概念设计”引入规程中。
离线23d6

发帖
466
土币
3508
威望
2483
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-30
灌注到桩顶约3米? i>{.Y};  
1、测量管网外混凝土面标高; YF6 8 Ax]  
2、拔出导管,疏通导管; A?4s+A@Eg  
3、导管底部外侧绑布(防止水或泥浆进入),在导管上做标记快速插入混凝土面下约1~~2米处,开始灌注混凝土。出现返浆后再将导管插入混凝土桩身1~~2米,即可完成灌注,方法得当的话可保证桩身完整性,小应变检测可过。
23d6
离线chenjindong

发帖
109
土币
162
威望
125
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-03
当时可以处理  赶快拔管 拔管的记住不要让混凝土进入孔中
我自信,我骄傲!
离线sleet_moji

发帖
54
土币
137
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-19
出现这张情况我们都用3L的方法