各位,排水固结法处理海堤地基分级堆载是不是满足整体稳定要求就可以了,地基承载力要求不一定严格满足。大家多给意见啊,现在在做一个项目,业主硬要塑料排水板水下处理25m左右的淤泥,堤高近20m.,可行否???
离线cl0918

发帖
253
土币
245273660
威望
137
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-11
对 加载过快会产生沉降不均匀  可在地基承载力范围内进行逐级加载 待固结开始后土体承载力会逐渐提高,可进一步加载
大家互相帮助哈!
离线shaojie0000

发帖
170
土币
802
威望
650
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-23
堆20m 不知道要堆到什么时候。业主真有想象力
离线钢屋架

发帖
68
土币
387
威望
221
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-30
设置水平向排水通道,可以先于淤泥上铺设1-2层土工布,然后铺设砂垫层,再打排水板。堆载一定要控制速率,不要让土产生剪切破坏,否则淤泥的承载力很难恢复。不知处理前淤泥的承载力有多少,含水率多少。超过100%的话,20m也太高了,分级堆载建议一次不要超过50cm,且堆载之间要有足够的间歇时间。