论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1664阅读
  • 4回复

[求助]挡墙地基处理 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线vortex123
 

发帖
3
土币
16
威望
21
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-10
9米高钢筋混凝土L型挡土墙,底板下方有50cm淤泥质土,能不能直接挖除换填土压实?
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-10
1,首先要搞清楚清除50厘米淤泥土后,下边是什么土?其承载力如何? 7AGUi+!ICl  
2,9米高L式挡土墙太高了,其基底压力一定不小。要注意。
离线hebsp

发帖
228
土币
1260
威望
1137
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-10
同意楼上  建议计算校核
离线fmhua

发帖
194
土币
2182
威望
8
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-01
1楼的回复简约而不简单,的确,9米高的钢筋混凝土挡墙墙下应该会有较大的基底应力,须谨慎,首先5米下的土层是什么?承载力如何?其次,清完软土后回填好土可能不一定能满足承载力和沉降要求,最好回填刚度较大的填料,如碎石等
离线tjkqj

发帖
881
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-02
先查清05.m以下的地层情况,如承载力能达到要求,把0.5m换填处理就可以了
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站