请问必须要满足1小时内沉降小于0.1mm的标准吗?下面高压缩性土,复合地基沉降1小时内0.1mm,做一天也稳定不下来。一个半小时两个小时一级就加上去了,没问题的吧
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-30
最好是按照规范来做、

发帖
70
土币
1783
威望
-55
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-19
呵呵 工程上大部分 都是赶工期 效果是差了一点 应该不大 对于以及工程要严格按照工程来做

发帖
114
土币
58
威望
23
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-25
前面几级可以加快点,最后几级按照规范做最好,前提对承载力估计要准
离线lxx99163

发帖
54
土币
98
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-14
应当按规范要求做
离线1laomeng

发帖
107
土币
87
威望
7
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2022-09-30
按规范做没毛病,不要在试验性的操作上打折扣