只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-28
两个水塔基础直径9m;两个烟囱基础直径分别为17m、14m;四个建筑为圆形筏板基础,间距20m呈线状分布,每个基础下做静载试验一组可以吗? Wsb=SM7;  
请各位土友发表看法
[ 此贴被wdjingping在2008-04-30 12:01重新编辑 ]
离线kader1

发帖
282
土币
9
威望
1593
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-29
应该做4个 的 ,最少也要3个,既然有4个相对独立的基础,就有道理做4个
离线wdjingping

发帖
646
土币
4708
威望
511
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-30
引用第1楼kader1于2008-04-29 22:45发表的  : b7>^w<ki  
应该做4个 的 ,最少也要3个,既然有4个相对独立的基础,就有道理做4个
P8.tl"q  
我也是这样想的,不过没有依据 yEUFK  
规范要求每单体不少于3处
离线wdjingping

发帖
646
土币
4708
威望
511
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-30
请各位专家指点
离线wdjingping

发帖
646
土币
4708
威望
511
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-30
根据设计的意思,每人基础下做了一组
离线chengwzh78

发帖
774
土币
14729
威望
3542
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-02
                                                            [s:65]  [s:65]  [s:65]  [s:65]  [s:65]  [s:65]  [s:65]  [s:65]  [s:65]  [s:65]  [s:65]  [s:65]  [s:65]
离线yanshengcai

发帖
21
土币
426
威望
21
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-03
[quote]引用楼主wdjingping于2008-04-28 16:31发表的 请教,CFG桩复合地基静载试验做多少个合适? : 1a_;[.s  
两个水塔基础直径9m;两个烟囱基础直径分别为17m、14m;四个建筑为圆形筏板基础,间距20m呈线状分布,每个基础下做静载试验一组可以吗? ^ eM=h  
P(X#w  
可以的
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-04
两个水塔基础直径9m;两个烟囱基础直径分别为17m、14m;四个建筑为圆形筏板基础,间距20m呈线状分布,每个基础下做静载试验一组可以吗? ) V@qH]  
*N>Qj-KAM_  
1、这里要看质检站是如何规定本工程单体的,如果4个建筑物均列为单体,按规范就至少要做12组,每个单体按0.5%的总桩数且不少于3组。 Hkg@M?(  
2、如果你们和质检站商议,能把4个拟建物看成1个单体来验收,你们就按0.5%的总桩数且不少于3组的原则来进行平板静力载荷试验。分成2的单体和1个单体情况相同。 bx6@FKns}  
3、如果是设计的要求,每个单体下只做1组,检测单位必须有设计单位签字盖章的书面意见,并附在检测报告后面,以备查。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线ehuq

发帖
651
土币
470
威望
4598
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-04
我觉得: r#Pd@SV  
1地貌和地层条件一样2、桩型、桩承载力一样3、施工条件和施工情况一致,应该可以把四个工程的桩基检测视为一个单体工程,别太死扣规范,规范也是人定的