论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2378阅读
  • 1回复

[求助]CFG桩的保护层问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线shishu7758
 

发帖
84
土币
481
威望
219
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-21
我是在现场负责施工的,最近上了一个CFG桩的工程,在实际施工中遇到了几个问题,希望大家不吝赐教: i2. +E&3v  
1、通常要求在桩顶预留30-50cm的保护桩长,请问这有什么作用?单纯是为了使桩顶露出来时平整、不被破坏吗? 4R 9lA  
2、在预留的保护层上,能否使用30铲车进行清钻上来的虚土? (v<l9}!  
3、清理虚土时有没有具体的时间要求,是打完后就及时清还是等过几天上来强度后再清?为什么? 6n[O8^  
4、由于场地限制,钻机打完桩后能否在预留的保护层上通过(虚土已清)?如果不能,此时最大能上多大的机械?
离线hyc520

发帖
311
土币
48
威望
1688
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-22
据我不全面了解时间上大约要7天左右,桩的强度到70%左右吧,打完就清容易破坏,过几天有一定强度容易保持完整,强度完全上去后就不容易去除了,浪费物力,不划算 MHl ffj  
最后个最好不要在上面通过,如果通过需要看土层承载力而定 5Q)hl.<{o7  
其他的等我找到了在说哈