关键词: 地基处理
地基处理技术规范中:对粉粉喷桩复合地基桩间土的利用率分两中情况:(1)桩端土较好,取低值:0.1-0.4. o6MFMA+vi  
(2)桩端土同桩间土承载力比较接近,取高值:0.8-0.95  ,当设置褥垫层或桩承载力高时均取高值。 ?Z 2,?G  
在CFG桩复合地基中,桩间土利用率的取值为0.8-0.95. ZU`9]7"87B  
个人认为:当粉喷桩长度较短,即在有效桩长范围内,但桩身强度较高时,其受力机理累似刚性桩。 M!J7Vj?Ps  
复合地基的关键在于竖向增强体(桩)及桩间土的变形协调,让两着发挥各自的承载力。 LG&BWs!  
对于粉桩桩复合地基,在房屋建筑一般都用于天然地基不能满足时的多层建筑(天然地基一般在60-90KPa)。而在实际设计过程中,在可能的情况下,一般都会将桩端设置在较好的土层上,也就是说一般属于上面的第一中情况,取值为0.1-0.4,在不设置褥垫层的情况下,是正确的。但在设置了褥垫层的情况下个人认为可以取0.8.因为一般在设置了200后的砂石垫层后,桩土间的变形协调能够保证。在桩承载力高时,其机理累似CFG桩复合地基,况且土与水泥土的E接近,桩土更能发挥共同左右。对该问题的探讨的关键在于对规范中“当设置褥垫层或桩承载力高时均取高值”理解,个人认为,两种情况都适合。建科院地基所闫明礼教授编著的关于CFG桩复合地基一书中,也提到对水泥土桩复合地基中在设置了褥垫层的情况,很多学者认为:对上述所提的第一中情况,可以曲0.8-0。95.