近期见了几个框架结构的图纸,采用了独立基础加防水底板。设计的初衷是独立基础承担竖向荷载,底板防水。但是底板与独立基础刚接。那末不仅要问: G{pF! q  
1、独立基础加防水底板这套系统真正按设计者的意思工作么?独立基础全部承担上部荷载? g:^Hex?Yfd  
2、按照分配的意思防水底板只是防水,但其面积比独立基础面积还大,而且又是刚接,防水板不会分担上部荷载么? R8.@5g_  
3、防水板若是分担上了部荷载,会发生什么异样情况呢?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线yjiajiu

发帖
98
土币
64173
威望
86
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-22
我也遇到这样的设计,就是独立的桩基础上面,设计了一个1米的整体底板(没有了独立的承台),设计说底板不受力,用来防水的,荷载还是要由桩基础来承担,桩基础检测时候就遇到问题了,如果是独立的桩基础,那就必须每根桩都检测,这样检测费用了就多了,检测费都需要500多万,后来业主受不了,就当做整体底板基础,那就需要检测10%-20%,100多万就搞定了,如果真是要认真的话,设计明确说了是桩基础
离线kinglakes

发帖
318
土币
138
威望
16
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-22
遇到过此问题,不清楚是什么结构,如何受力?如何防水?
离线lyzem

发帖
15
土币
1361
威望
30
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-23
应该是共同承担上部荷载吧,起到荷载均匀分布的目的。
离线sunboyfang

发帖
86
土币
689
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-23
防潮防水的效果不错。受力应该是跟楼板受力方式一样的。
离线syqsss

发帖
88
土币
5444
威望
608
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-23
成都一带,这样的设计很多,可以请这一带的设计人员说一说
离线sxsnzj

发帖
850
土币
9995
威望
2971
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-24
确切的叫做,构造筏板
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线miaomiao2001

发帖
43
土币
1611
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-24
学习了,多学学有好处的
离线zydkzsm

发帖
127
土币
1510
威望
650
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-12
我现在正在施工的就是这样的设计,框架结构,CFG桩复合地基独立基础,300mm抗水筏板
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-16
恩,学习了
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线pantheon

发帖
286
土币
391
威望
233
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-03-25
独立基础承担上部结构荷载,防水板承担地面做法和板自重。 o1?bqVF;6  
之所以能够让防水板不承担上部结构产生的土反力,是因为在防水板下有软垫层,而在独立基础下面没有。 LOf)D7T  
详见 朱炳寅 《建筑地基基础设计方法及实例分析》