只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-07
fFe{oR   
做论文需要,会的哥们姐们帮忙做一下液化判别算例给我参考学习一下,主要是判别地层土是否会发生液化。。 '-KYeT\;  
,老师给的地质条件如下(附上word文件):
附件: 地质条件.rar (10 K) 下载次数:10
在线水映苑

发帖
817
土币
368
威望
1252
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-07
做砂土的液化判别有很多的种方法,目前在工程勘察中用到最多的是标贯法和静力触探两种方法, _c$F?9:  
一般在地面以下15m 和20m 进行判别,国家标准<建筑抗震设计规范>如场地区属于抗震设防烈度小于或等于6度的可以不进行液化判定,如果是国家\省内重点或标志性建筑,可按提高设防烈度1度考虑,进行液化判定
离线pjg-pjg

发帖
922
土币
11747
威望
883
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-07
砂土液化的判别,按《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2001)中提供的计算公式(地面下15m内)计算: (Go1@;5I  
Ncr=N0〔0.9+0.1(ds-dw)〕(3/ρc)0.5 <8iu:nR  
式中  Ncr:液化判别标准贯入锤击数临界值; 7R7e3p,K  
      N0: 液化判别标准贯入锤击数基准值(按7度取6); }h+{>{2j  
      ds: 饱和土标准贯入点深度(m); wTe 9OFv  
      dw:地下水水位(m); Ud& '*,  
    ρc:粘粒含量百分率,当小于3或为砂土时,应取3; N?s`a;Q[=  
根据工勘时的标准贯入试验锤击数,代入上式计算,即可判断是否产生砂土液化。
离线nameless
发帖
7
土币
111
威望
8
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-09
问题是没有提供标贯数据咯
离线g_rtzhan

发帖
33
土币
658
威望
268
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-09
很有启发性 。。。。。。。。。。。。。。。
离线shenjiaxi

发帖
166
土币
2549
威望
454
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-09
有公式可套的!
要想求得智慧,就要像沉入水下时想得到空气一样强烈。
离线lwm23ll2000

发帖
670
土币
369
威望
2803
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-26
ds怎么确定?
初来乍到,请多多关照
离线蓝图岩土

发帖
616
土币
10242
威望
38
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-19
《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2001)中提供的计算公式 ]Ot=At  
IBUFXzl  
应该按照 地面下0~15m 和5~20m两种情况分别进行计算。