论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4471阅读
  • 3回复

江苏省建设厅审图中心(地基基础篇技术问答) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yyylyy
 
发帖
13
土币
255
威望
14
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-11
1、 柱下独立基础的最小配筋率是否按柱根处截面高度的0.15%考核,若不是,应该按什么截面考核其配筋是否合适? Jh%SenP_oP  
答:柱下独立基础及其它型式的板式基础的最小配筋率可按计算截面处的截面高度计算,最小配筋率可为0.15%。按GB50010-2002第9.5.2条执行。 ppLLX1S  
Br<lP#u=G  
2、 高规《JGJ3-2002》4.4.5和12.1.7条,当高层地下室顶板不作嵌固端时,基础埋深和建筑物总高应如何取值? lqrI*@>Tz  
答:基础埋深和建筑物总高与地下室顶板是否作为上部结构的嵌固端并无必然的联系,《高层建筑混凝土结构设计规范》(JGJ3-2002)表4.2.2-1、4.2.2-2附注:房屋高度指室外地面至主要屋面高度。12.1.7条:埋置深度可从室外地平算至基础底面。 L|(U%$  
&F7_0iA P(  
3、 高规12.2.4条筏形基础的钢筋间距不应小于150mm。现在实际采用的都小于此值(指钢筋间距),如何掌握? dSTyx#o  
答:高层建筑筏形基础通常较为厚大,钢筋间距小不利于控制混凝土的浇捣质量。当混凝土质量确有保证时,钢筋间距可小于150mm。 Y%TY%"<  
S"^'ksL\  
4、 基础部分的混凝土最低强度等级:地基基础规范、桩基规范与混凝土规范的不一致,如GB50007-2002规定不应低于C20,GB50010-2002规定不应低于C25(二a类环境)。如何执行? "D4% A!i  
答:《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)对混凝土最低强度等级的规定是基于构件强度的要求,《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)对混凝土最低强度等级的规定是基于混凝土结构的耐久性要求。基础设计应按照《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)的规定执行。当有可靠工程经验时,处于一类和二类环境中的最低混凝土强度等级可降低一个等级。 {gu3KV  
d5 {=<j  
5、 单排桩承台是否按GB50010-2002第10.2.16条执行? @}PX:*c  
答:单排桩承台为梁式承台,其构造要求应满足10.2.16条的规定。 "8?Fl&=Q  
L|s\IM1g  
6、 《砌体结构设计规范》中表6.2.2中,本地区基础所用材料强度等级是按一般地区和很潮湿的还是含水饱和的选取,如烧结普通砖是按MU10还是MU15? 2$t%2>1>@  
答:地面以下或防潮层以下的砌体,应根据当地的工程地质情况按《砌体结构设计规范》(GB50003)表6.2.2确定。 U %BtBPL  
< 0~1   
7、 配筋基础混凝土垫层是否可以作C10? [%6)  
答:根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)4.1.2条的条文说明和GB50007-2002第8.2.2-2条,基础垫层的混凝土强度等级可采用 C10。 ?5};ONjN  
Y+g(aak+.  
8、 基础按上海地基基础规范控制沉降桩方法进行设计,当地没有这类工程经验,施工图审查应如何把握? H!"TS-s`  
答:沉降控制复合桩基是上海地区根据当地特有的工程地质条件,经多年试验研究和工程实践经验,产生的一种地基处理方法。沉降控制复合桩基对工程地质条件、桩基类型、上部结构情况等有较为严格的限制。《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)8.5.13条也规定,以控制沉降为目的的设置桩基时,应结合地区经验设计。目前,现行国家规范和江苏省地方标准均没有对沉降控制复合桩基的设计作出明确的规定。在江苏省范围内,采用沉降控制复合桩基设计时,应根据《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号)第二十九条的规定,应当由国家认可的检测机构进行试验、论证,出具检测报告,并经国务院有关部门或省、自治区、直辖市人民政府有关部门组织的建设工程技术专家委员会审定后,方可使用。 -nUK%a"(D  
;;CNr_  
9、 《GB50007》第3.0.1条,地基基础乙级若确定为丙级,将涉及到强条第 3.0.2条,此时3.0.1条是强条还是强标? 8vR'<_>Q  
答:地基基础设计等级乙级若确定为丙级,设计违反强制性条文《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)3.0.2条,但3.0.1条仍然是强制性标准。 ~@@$-,}X   
b9T6JS j  
10、 《GB50007》表3.0.1条基础设计为丙级内容中,场地和基础条件简单为什么概念,若采用桩基直接进入好土,是否算地基条件简单,基础设计等级由勘察专业确定是否确当? ([rSYKpi  
答:场地和基础条件简单可理解为建筑场地稳定,地基岩土均匀良好。采用桩基础,并不能改变地基的复杂程度,地基和基础是两个不同的概念。 }$uwAevP{y  
地基基础设计等级,应根据地基复杂程度、建筑物规模和功能特征以及由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度,综合确定。 *$;Zk!sEF  
.qYQ3G'V  
11、 地下工程抗浮计算时,勘察报告未明确抗浮地下水标高,应如何取值?(取历史最高水位还是设防水位?)已按历史最高水位或设防水位进行取值,底板强度计算时是否仍需要考虑荷载分项系数?(部颁技术措施2.5.3条) # &5.   
答:根据GB50007-2002第3.0.3条1(6)款,岩土勘察报告“应提供用于计算地下水浮力的设计水位”。荷载的分项系数,应根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)第3.2.5条确定。对一般工业民用建筑,地下室底板强度计算时,水压力的荷载分项系数,应取1.2。 2Ir*}s2{  
!5[SNr3^  
12、 地基基础分类时复杂地基较难把握,是否场地内有暗浜就为复杂? <u# 7K\:  
答:《建筑地基基础设计规范》第3.0.1条条文说明,场地内有暗浜时,可判定为复杂地基。 -U9C{q?h  
%{^|Av1Uz  
13、 桩基承台板最小配筋率怎样计算,是否按0.15%控制? k*,+ag*j  
答:柱下桩基承台可按GB50010-2002第9.5.2条,最小配筋率可按0.15%控制。 *D[yA  
Q]K$yo  
14、 《建筑地基基础设计规范》中对术基础的规定与《建筑桩基技术规范》中不一致的部分,而设计按《建筑桩基技术规范》进行,如何认定? P&: [pPG  
答:《建筑桩基技术规范》尚未修订,目前可参照执行,但凡与《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)不一致的,按后者执行。 NZ!I >  
15、 高层建筑中,主楼与裙旁(裙房一层或3~5层)均有一层地下室,主楼基础埋深从何算起?这里有两种情况:(1)地下室连在一起。(2)主楼与裙楼地下室用沉降缝分开。 %WmTG }L)  
答:基础的埋深,主要应考虑周边岩土对结构的嵌固作用。主楼与裙房连为一体或主楼与裙楼地下室用沉降缝分开当按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第8.4.15条处理时,基础的埋深均可从室外地坪起算。 { JDD"z  
mZ:#d;0  
!SnLvW89Z  
2条评分
sunjun 土币 +60 2007-07-11
dadade 土币 +10 f&e:不全,内容应该还有 .. 2007-07-11
离线fz5208

发帖
412
土币
2086
威望
1896
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-13
就怎么多吗 31e O2|7  
应该还有吧
离线sdwsh0801

发帖
605
土币
1440
威望
1734
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-19
好帖子! lB_X mI1t  
谢谢共享! 3MKu!  
支持你! H~>8q~o]  
顶起! 3#>%_@<  
楼主辛苦了! h%4UeL &F  
下了 yaWY>sB  
藏了。 }Ya! [tX  
uZ>q$ F  
             
离线ytcqr

发帖
1484
土币
6786
威望
5866
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-18
有一本《建设工程施工图设计审查技术问答》,不知以上内容是否出自这本书。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站