论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5335阅读
  • 24回复

[请教]32层超高层建筑取样及波速测试 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线何伟
 

发帖
90
土币
1082
威望
18
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-20
该工程为拟建7#楼,与已建6#楼场地距离约15米。可否直接引用其土工实验及波速测试数据?即不取样可行吗?最好有规范佐证……新手求教
——————明天会更好——————
离线ch_huashun

发帖
587
土币
7192
威望
1105
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-20
这个显然不行的,再邻近也没办法控制边线和角点,32层的超高层不做勘察说不过去吧
广交土友
离线何伟

发帖
90
土币
1082
威望
18
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-20
岩土规范上对波速测试有描述,即有可靠的覆盖层资料可不做波速测试。另对腐蚀性也做了类似描述。但取样做常规实验没有描述。其它甲级以下工程我们同一个场地的不同批次的勘察,常引用第一批次的土工成果。但甲级拿不准……
——————明天会更好——————
离线cug411

发帖
151
土币
1206
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-20
谢谢求教。
离线何伟

发帖
90
土币
1082
威望
18
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-21
没人指导么
——————明天会更好——————
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-21
不用指导,肯定不行
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线pzy123

发帖
51
土币
36
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-21
这个显然不行的
离线liu2340

发帖
264
土币
10283
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-21
一看是新手,这是违反国家标准强条的还找什么规范佐证
离线amos

发帖
10800
土币
169
威望
564
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-21
没有遇到过~~~呵呵~~~
离线cjz06

发帖
40422
土币
342
威望
32085
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-21
肯定不行。
Welcome to beijing!
离线jrqytgcs

发帖
596
土币
97
威望
205
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-21
不做波速测试违反《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第4.1.3条第2款。
离线何伟

发帖
90
土币
1082
威望
18
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-21
《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001,2009年版)4.1.19第4条能不能反过来理解,有可靠覆盖层资料时,即可不布置波速测试孔。
——————明天会更好——————