搞了一个医院接建工程的勘察,原有建筑物和接建的都是三层,甲方不清楚原有基础形式和埋深。请问:我提的勘察报告的基础埋深可以大于原有的么(上面为素填土,未完成自重固结,疑为原有建筑施工时回填的,我想提到下面的粉土上)?若可以,在基槽开挖时或者施工时应注意什么问题(比如我想到的,是不是应该保护原有基础,临空面是不是要支护一下)?谢谢回答
离线李大叔

发帖
56
土币
7
威望
11
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-21
木有写过这一类报告。。不知道怎么弄
离线xuxiaoshuai

发帖
1234
土币
15174
威望
259
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-21
基坑支护设计单位会考虑!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-21
你想到的都写里面。
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-21
先通过挖探等手段,找到原来的基底,了解持力层情况,否则不太好评价
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线cjz06

发帖
40444
土币
926
威望
32086
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-21
施工注意事项
Welcome to beijing!
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-21
必须查明原有建筑基础形式和埋深!
离线liuhf123

发帖
1669
土币
3696
威望
84
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-21
学习了
不要让今天的懒惰成为明天的额后悔……
离线mychxx

发帖
283
土币
434
威望
84
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-21
设计单位应该给你任务书,一般是包括接建建筑的基础形式,及承载力,原来医院的基础肯定得调查清楚
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-22
原来的三层小楼一般采用条形基础,天然地基。埋深一定要查明。 /lCn^E6-  
如果现有接建的基础埋深深于原基础,是一定要支护的。因为在开挖阶段一侧卸载,承载力会下降,因为紧邻原有建筑,土体也会侧向挤出。
听君一席话,胜读十年书。
离线南方以北

发帖
109
土币
553
威望
2
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-05-22
回 05430000000 的帖子
05430000000:原来的三层小楼一般采用条形基础,天然地基。埋深一定要查明。 )<-\ F%&b  
如果现有接建的基础埋深深于原基础,是一定要支护的。因为在开挖阶段一侧卸载,承载力会下降,因为紧邻原有建筑,土体也会侧向挤出。 (2014-05-22 07:50)  NitWIj[U;  
`O ?61YUQH  
正解,老房子荷载小,很多都是条形基础
离线tang330_0

发帖
74
土币
674
威望
1
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-05-24
这种情况肯定要查明原有建筑的基础埋深及形式,新建的基础的埋深一般不得深于原有基础,否则应有足够的距离