论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1591阅读
  • 2回复

[请教]求助,关于水土中氯离子超标的地基处理方法 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jszjgxxj
 

发帖
1
土币
49
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-05
水土氯离子含量在900左右,桩已施工完毕,该怎么处理呀。场地1.5米范围内杂填土,1.5-2.5为软-可塑粉质粘土,下部有3-10米的淤泥质粉质粘土,地下水位埋深2.0米,桩已施工完毕 ,桩顶为地面以下1.5米,

发帖
536
土币
95
威望
17
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-06
  
离线xuxiaoshuai

发帖
1234
土币
15174
威望
259
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-07
勘察时候没有做水分析是么?地下水的后续处理你是别想了,那是不可能的,从桩上考虑我觉得也没有可解之处!所以。。。其实这是一个 严重的事故!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站