楼为22层加3层地下室开挖深度为9m,地层①强风化板岩(0-2.0m),②中风化板岩(2-22.0m),③微风化板岩(22.0以下)承载力:①为350KPA,②为1500KPA,③为4000KPA m/"}Y]n!  
1、是采用桩基础好还是箱型基础。 '"9Wt@ .  
2、支护方式
离线cjz06

发帖
40445
土币
930
威望
32086
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-01
天然地基。
Welcome to beijing!
离线jrqytgcs

发帖
596
土币
97
威望
205
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-01
独立柱基。
离线wwyyaa

发帖
125
土币
315
威望
7
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-01
不知道有没有地下水,如果有地下水,得考虑抗浮和防水问题,采用天然基础完全可以。
离线duanqj80

发帖
2554
土币
9678
威望
423
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-01
直接以中风化基岩为持力层,天然基础;支护方式可以采用放坡,强风化缓一下,中风化就可以抖一些了!
离线mgshishi

发帖
477
土币
1887
威望
27
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-06
第二持力层为1500KPA很大了,做设计时都是150KPA左右,天然地基足够了
离线fw81fw

发帖
87
土币
898
威望
277
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-21
擦, 长见识了,我们这边纯土,超过18就打桩了