论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1741阅读
  • 1回复

[请教]关于《岩土工程勘察规范》2008修订12.2.5条的疑问 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jxj1018
 

发帖
52
土币
1578
威望
60
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-27
修订中12.2.5条 土对钢结构的腐蚀性评价,与原来12.2.5条  水和土对钢结构的腐蚀性评价 r ;8z"*  
这里是不是说水对钢结构的腐蚀性评价可以删除?还是说仅仅修订了土对钢结构的腐蚀性评价? ?QT"sj64w  
请高手指点迷津!!不胜感激
离线wdk1961

发帖
80
土币
18225
威望
533
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-28
由于本规范不包含地下水对井管等管道的腐蚀,因此本次局部修订删去了水对钢结构、钢管道的腐蚀性评价的内容。
[ 此帖被wdk1961在2009-09-28 11:53重新编辑 ]
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站