论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2542阅读
  • 16回复

[请教]此地层情况该如何选择基础形式 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yumikeyabc
 

发帖
67
土币
141
威望
41
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-27
场地位于江边,平整,地层情况为0~2米为杂填土,2~5米为可~软塑粉质粘土,5~6米为松散中砂,6米~10米左右为卵石层(稍密),卵石层厚度3~5米左右,10米~35米为花岗岩残积土(重探约13击/10cm),35米以下为强~中风化花岗岩。拟建建筑为20层商住楼,设1层地下室(深约4米)
认真做事!
离线gougouk

发帖
539
土币
5311
威望
9
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-27
江边,建议钻孔灌注桩进入强风化1米
离线lgggzx

发帖
318
土币
2453
威望
295
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-27
同意楼上
离线hongliu69

发帖
1785
土币
799
威望
-5
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-27
同意1楼!!
离线cjz06

发帖
40402
土币
319
威望
32085
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-27
钻孔灌注桩最安全
Welcome to beijing!
离线sf121

发帖
477
土币
495
威望
884
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-27
箱型基础或采用筏板+2层地下室
离线yangliang543

发帖
818
土币
14534
威望
5
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-28
肯定是桩基,楼上的钻孔灌注桩的话应该进入中风化一米吧。
YL
离线jrqytgcs

发帖
596
土币
97
威望
205
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-28
卵石层可做地基持力层,平板筏形基础。
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-28
同意7楼意见。
离线yumikeyabc

发帖
67
土币
141
威望
41
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-28
回 lydlyd 的帖子
lydlyd:同意7楼意见。 (2012-12-28 14:55)  AVys`{*c  
zMkjdjb  
卵石层会不会太薄了,最厚的地方才是5米左右,下面的花岗岩残积土强度不知道够不够。
认真做事!
离线200809dyc

发帖
298
土币
879
威望
23
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-31
花岗岩残积土强度完全够了,由于拟建建筑为20层商住楼每层荷载20吨左右考虑。
离线bao5707462

发帖
62
土币
1
威望
4
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-01
最好搞到中风化,20层楼房强风化一般不够用
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站