论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 19459阅读
  • 20回复

[请教]地下初见水位和地下稳定水位哪个应该高? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线spddong
 

发帖
59
土币
167
威望
33
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-19
我问了几个同事  有的说稳定水位高  有的说初见水位高  我个人觉得由于毛细力作用  初见水位应该高一些    初见水位是潜水位吗?  高手指教指教
离线xiachuanbao

发帖
82
土币
140
威望
140
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-19
那就要分潜水上层滞水和承压水了。。如果是潜水或上层滞水的话就是就是初见水位高。。反之就相反了。。
2条评分
spddong 鲜花 +1 - 2008-08-19
argone 鲜花 +1 - 2008-08-19
搞勘察,交流是补充知识的好方法。
离线ownspring

发帖
128
土币
8662
威望
179
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-19
个人感觉初见水位高
离线zff1122

发帖
227
土币
2521
威望
560
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-19
呵呵,同意2楼的意见,勘察中观测水位有两种,一个是初见水位,另一个就为稳定水位 f!uwzHA`?  
b9J_1Gl]  
地下水分潜水和承压水,上层为潜水下层为承压水时,初见水位为潜水,稳定水位可能为潜水也可能为承压水(还与承压水的压力大小有关)
岩土人投身岩土事业
离线spddong

发帖
59
土币
167
威望
33
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-19
谢谢各位  我们这边地层一般微承压水  20左右的细砂  0~5m为粉土  5~20为粘性土 t;}|tgC  
所以我觉得初见水位高  我的同事经验是  初见比稳定高20~30cm    钻孔肯定是打穿承压水层的 s4y73-J^.v  
就是不知道水压力多大  估计到不了地表吧
离线zywboy3000

发帖
206
土币
1228
威望
230
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-19
同意2楼的意见,地下水分上层滞水和潜水,初见水位为潜水,稳定水位可能为潜水也可能为承压水(还与承压水的压力大小有关)
离线guming

发帖
314
土币
382
威望
978
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-04
1楼说得很好,明白具体!事实上,在勘察过程中测初见水位的意义也就是要判断地下水是否有承压性,揭示初见水位后,地下水稳定水位比初见水位高的含水层,一定是承压含水层。
1条评分
argone 鲜花 +1 - 2008-09-04
离线argone

发帖
1012
土币
19030
威望
2377
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-04
同意稳定水位可能为潜水也可能为承压水(还与承压水的压力大小有关),在勘察过程中测初见水位的意义也就是要判断地下水是否有承压性,揭示初见水位后,地下水稳定水位比初见水位高的含水层,一定是承压含水层。个人认为初见水位为钻探过程中遇到的第一个自由水面,无论是上层滞水层潜水层还是承压水层,初见水位埋深都大,因为前者自由水面并不一定钻探揭穿马上形成,后者肯定揭穿后才形成自由水面
离线奔向你

发帖
886
土币
988
威望
1510
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-08
这个问题要视具体情况而定。
离线辉哥哥

发帖
369
土币
871878361
威望
565
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-05
我也觉得在除了承压水外,初见水位应该比稳定水埋深小些。
走近完美世界!
离线xkxk_xk

发帖
194
土币
866
威望
207
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-05
我也觉得在除了承压水外,初见水位应该比稳定水埋深小些。
离线mqwing

发帖
329
土币
5116
威望
433
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-05
大家分析的很详细啊,受教了
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1