《岩土工程勘察规范》4.9.5条提出了“当需估算桩的侧阻力....时,宜进行三轴剪切试验.....,三轴剪切试验的受力条件应模拟工程的实际情况”。 ='f>p+*c%  
个人总觉得上述提法不妥:桩与桩侧土体界面的剪切破坏类型最接近直剪试验的受力条件,为什么推荐采用三轴试验呢? nBQG.3  
得过且过
离线penggeabc1

发帖
137
土币
41
威望
329
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-22
直剪的剪切面是固定的,而三轴则不是。
离线wustone

发帖
1539
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-23
钻牛角尖了,桩土界面破坏和直剪时土自身破坏是一回事吗? #b:8-Lt:M  
^>[Z~G($  
拿土的抗剪强度去估计桩侧阻力本来就是间接的经验的方法。在此前提下,选择三轴试验当然比直剪试验可靠。