只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-12-18
3层教学楼及综合楼共布孔21个,地层情况:1-2米填土,6-8米硬塑粉质粘土,2-5米软塑,下伏基岩为灰岩,约7个孔,,余孔为0-1米为填土,2-13米为硬塑,13-23为软塑,下伏灰岩。基岩面约20-23.5。请问是否需要考虑桩基础,如不考虑桩基础,是否可以把地层改至10米的硬塑,写报告的时候就提浅基础。
离线595459659

发帖
3
土币
40
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-18
离线李大叔

发帖
56
土币
7
威望
11
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-18
地层不能随便改,还是要如实反映到报告上。最薄的硬塑黏土为6m,假设数据算一下软弱下卧层,我感觉应该够。
离线xfswjtu

发帖
638
土币
2831
威望
37
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-12-18
把软塑改成硬塑?这都敢啊?
搬砖工
离线jiannanchun

发帖
207
土币
332
威望
135
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-12-18
硬塑状粉质粘土承载力就够,个人觉得不需要打桩
离线cjz06

发帖
40403
土币
323
威望
32085
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-12-18
勘察一定要真实,数据全面,方案可以找总工
Welcome to beijing!
离线595459659

发帖
3
土币
40
威望
1
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-12-18
不是更改塑性,是不做基岩层,
离线mygeotech

发帖
535
土币
9145
威望
1659
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-12-18
勘察的目的是查明条件,现场地质条件是不能修改的。

发帖
121
土币
1203
威望
761
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-12-19
软塑改硬塑,这胆挺肥,千万不要为了后期审图 随意更改地层,我们是勘察单位 不是设计单位,如实反应地层是我们的首要目标,天然地基也好桩基也好我们只是建议, 如实提供承载力和压缩模量 至于采用什么基础形式 拍板的是设计单位,你要搞错地层后期出了问题 往往是不可逆的  ,勘察单位好比医院做彩超CT的,什么问题 提个建议就行,开方子交给设计单位好了 这种三层建筑 根据你说的地层 浅基础没问题的  无非是基础埋深和基础宽度的问题,但是地层你弄错了,后期万一出现沉降不均匀的问题,那么勘察单位必背锅
我要这天再遮不住我的眼,我要这地再埋不住我的心
离线WDDGPS

发帖
89
土币
2197
威望
33
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2020-12-21
勘察最基本的底线就是地层如实反映,不能乱改,3层房子、6m可塑粉质粘土设计应该能算过,可以考虑浅基础,

发帖
89
土币
1270
威望
6
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2020-12-21
根据岩土勘察规范要求,勘察报告要真实有效。不可随意改变土层实际情况。要先根据土层情况,进行分层。根据土层情况,综合确定是否能做天然地基。不要怕软塑土。何况拟建建筑也才3层,荷载也不大!
注册岩土大老张
离线myisheng28

发帖
484
土币
4071
威望
99
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2020-12-22
灰岩地区上覆土层为粉质黏土?要先搞清除成因,碳酸盐岩残积土普遍为上硬下软。另外,学校和医院都是属于重要建筑物,不要因小失大。