砂土液化判定中要填写的抗震设防烈度是当地的设防烈度还是需要提高一度设防的烈度?比如,当地的设防烈度为7度,而在大桥或者特大桥判定时,因为大桥或者特大桥需要提高一度设防,那么液化判定时是按照7度还是8度考虑呢?请赐教!
离线ww800125

发帖
16
土币
191
威望
5
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-05
怎么都没人理么?请教高人啊
在线cjz06

发帖
40419
土币
332
威望
32085
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-05
提高一度设防是指设计
Welcome to beijing!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-05
提高一度是加强设计构造要求
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-06
6度敏感乙类建筑按7度考虑,7-9度按地区设防烈度考虑。详见4.3.1条。
离线yantusibu

发帖
72
土币
36
威望
11
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-06
提高一度是指抗震的构造设计,与地质考虑的是不同的!
希望有发展
离线geojg

发帖
2478
土币
22
威望
14373
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-06
提高1度是结构上要考虑的
离线luzhe1986

发帖
51
土币
924
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-15
跟着学习了。
离线小大猪

发帖
188
土币
0
威望
4
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-15
学习了,还是根据规范搞