[请教]这种情况主楼承载力修正深度需要折减吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lomusicve
 

发帖
50
土币
1161
威望
3
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-12-28
请教一下各位,像图中这种情况,主楼承载力修正深度需要考虑折减吗? "F:V$,mJ  
\7PC2IsT3  
A5E^1j}h@  
离线cjz06

发帖
40374
土币
378
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-28
地下车库。
Welcome to beijing!
离线lomusicve

发帖
50
土币
1161
威望
3
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-28
回 cjz06 的帖子
cjz06:地下车库。 (2020-12-28 10:57)  a|(|!=  
/ U!xh3  
主楼四周都是地下车库,通过抗震缝分隔
离线317141228

发帖
136
土币
317
威望
10
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-12-28
这个主楼承载力深度修正只能从地下室底板处开始吧,地下室开挖后,地下室到正负零之间就不存在深度修正的因素了,主楼只能考虑基础底部到地下室底板之间的深度修正因素了
1条评分土币+1
lomusicve 土币 +1 感谢解答,给您加分 2020-12-28
离线菜鸟依人

发帖
291
土币
222
威望
7
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-12-28
车库采用什么基础形式?如果车库是独立基础就从车库室内地坪算修正深度,如果是筏板基础可以按其基底压力换算修正深度,还有两者的施工顺序怎么安排?如果主体施工完后再施工车库应该也不能修正
1条评分土币+1
lomusicve 土币 +1 感谢解答,给您加分 2020-12-28
离线18829033159

发帖
139
土币
179
威望
5
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-12-28
进来学习学习
离线zdjjm

发帖
174
土币
-98
威望
426
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-12-29
同意4楼意见。
离线mayucheng

发帖
279
土币
450
威望
-20
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-12-30
        
离线aweielite

发帖
64
土币
743
威望
311
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-12-31
我基本同意三楼观点,车库的尺寸是不是大于基础宽度的两倍,如果不大于,直接从车库地板位置算起。如果大于按照上部超载换算