只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-04
本人有个勘察工程,场地素填土6-8米厚,拟建建筑物为一层轻钢结构,过渡学校,勘察时素体土取土性状较好,土工试验可达硬塑,较为密实,由于素填土中含少量砖块,碎石,砼等,所以采用N120,击数2-3击,击数较均匀。现在基础采用独立基础,基坑已挖好且封底,但经过一场大雨,局部基坑出现沉降,甲方要我们去处理,刚出来没经验,请问怎么答复啊,求救啊!
离线460195245

发帖
130
土币
3467
威望
34
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-04
前辈们回复一下啊。
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-04
看起来你的勘察挺细致,是可以满足要求的。这样的地层,一层轻钢结构过渡学校是可以盖的,只是这类填土毕竟固结程度差、局部均匀性也差,或许还有湿陷性,因此报告中一定要强调防、排水问题及可能因水的原因产生不均匀沉降问题。如果您强调了,那就不是您的责任,如果没有强调,也不用怕,毕竟是外因,马上要求做好防、排水措施;查明影响范围,局部清理换土或翻晒后、夯压处理就可以了。 t- TUP>_  
   如果范围小或建筑物已成,也可以采用小型生石灰桩处理。 rsa_)iBC  
离线460195245

发帖
130
土币
3467
威望
34
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-04
回 2楼(lydlyd) 的帖子
谢谢,真心的感激您的指导。
离线huangzebo

发帖
495
土币
217
威望
326
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-04
学到东西了 一楼经验丰富。
天道酬勤
离线贺兰石

发帖
138
土币
164
威望
380
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-05
勘察报告的结论及建议中一定要写上基坑开挖时应注意的事项,比方说防雨水浸泡   粘性土还要防止暴晒等等  
岩土工程的虔诚信徒
离线460195245

发帖
130
土币
3467
威望
34
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-05
回 5楼(贺兰石) 的帖子
好的,谢谢。
离线wenning

发帖
137
土币
913
威望
18
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-05
好好学习中
离线woaiyantu

发帖
182
土币
14
威望
188
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-10
学习了,谢谢
离线chenyao

发帖
130
土币
2451
威望
14
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-27
   好贴啊,2楼是湿傅啊。。。
离线victor365

发帖
70
土币
3758
威望
6
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-04
学习了 谢谢
离线1061881274

发帖
49
土币
83596
威望
12
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-28
刚好我也是做了一个类似的,,回填土有十多米,,基础形式都不晓得怎么建议呢,,呵呵,学习了,,,