论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2293阅读
  • 13回复

[请教]打桩问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线li_fang_2008
 

发帖
281
土币
220
威望
175
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-26
黄河冲积平原。有这样一个工程,单桩承载力2500kn,一个承台下5颗桩,设计桩长为18m,打桩时,有两个打下去了,另三个还有5m没有打下去,有20座这样的厂房,都是这样,想问一下: c-5)QF) z  
     1.为什么一个承台下有这么大的差异?有的桩头都打爆了还打不下去,相邻1m处的桩就打下去了,做静载试验,承载力还不够。 /nA{#HY  
     2.一个承台下5颗桩,这5颗桩做静载的时候承载力都不够,这时要怎样解决?要补桩吗?还是有其他好方法(管桩)?
离线baiyi1982

发帖
770
土币
538
威望
154
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-27
学习学习!
离线cjz06

发帖
40378
土币
338
威望
32085
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-27
什么桩啊?
Welcome to beijing!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-27
是什么桩,如果是静压桩可能会出现这类问题。
离线china173286

发帖
245
土币
2024
威望
9
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-27
甲方钱没出够 出够了什么问题都解决了
离线john1981

发帖
33
土币
1100
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-27
土层分布情况,简单说明一下
离线li_fang_2008

发帖
281
土币
220
威望
175
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-27
是预制管桩,地层0-5m粉土,稍密;5-20m粉质黏土,可塑,中间既不有夹层粉砂,20-30m密实细砂。
离线li_fang_2008

发帖
281
土币
220
威望
175
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-27
就是静压桩。但为什么会出现这种情况?要怎样解决?
离线jmjsky

发帖
413
土币
41
威望
952
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-29
桩布的也太密了吧!挤土桩布这么密就会造成这种情况,不如加大桩径,增加桩长,减少桩数。如果还是这种布桩的话,可以考虑引孔!
离线zhaogq77

发帖
249
土币
32
威望
75
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-30
地下的情况谁也说不明白,看勘察在这种情况下也只是参考啊,学习学习
离线gougouk

发帖
539
土币
5311
威望
9
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-01
这明显是打桩施工方问题了,严格要求他们对预制桩进行检测(可能桩本身就有问题,一压就坏);再有就是打下去的桩做静载都不满足,这个信息量很大啊。1、为何设计不考虑桩端进入细砂。 Ap !lQ>p  
2、桩本身就是问题装。 |cY`x(?yP  
5米就打不下去,说实话,粉质粘土的液限指数大于0.35的都可以干下去的。 %>s |j'{  
最后解决办法是,换施工工艺,改用锤击桩,或者换打桩施工队伍,或者勘察报告不准。
离线chencheng

发帖
624
土币
330
威望
632
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-04
估计还是桩太密了,调整一下桩的施工顺序看看,如果单桩承载力不够,有可能是桩长没到预定持力层。和试桩情况比较呢?