只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-15
  请问各位勘察界前辈:本人刚从事勘察行业不久,现在遇到一个场地属于一级阶地地貌,基岩埋深6米左右,拟建物为一栋12F小高层建筑,有一层地下室,埋深为5.4米,勘探钻孔时从岩芯判别基岩层上部有1米左右的强风化层,其下岩芯多为短柱状、长柱状,高层部分采用中风化泥岩作为持力层的独立柱基方案,故后来设计采用基坑开挖后,高层部分承台再往下挖1.5~2.0米,承台放在中风化泥岩上。 a%e`  
  现在基坑和承台都已开挖,但发现中风化泥岩层中夹较弱夹层较严重,就像中风化泥岩层中有20~30cm的强风化层,过了又是中风化层,中风化过了又有强风化层,分布又不均匀,软弱层微呈水平层理,但以透镱体形式出现居多,但软弱层均未贯通,部分承台已超挖了2.0~3.0米,情况仍不见好转。 qa-FLUkIk!  
  现在请教各位前辈:中风化泥岩承载力取值为600kpa,天然抗压强度为6.0Mpa,折减系数为0.1。请问: 37$ ^ie)  
  1、这样的中风化能达到600kpa的承载力吗? vjq2(I)u  
  2、这样的岩层像中风化中夹有软弱夹层的情况是否该都划入强风化泥岩层呢? +i!5<nn  
  3、勘察验槽时遇到这种情况该如何处理呢? Km;}xke6  
  敬请解惑!
离线cjz06

发帖
40378
土币
338
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-15
按强风化考虑,60够呛,改筏板吧
Welcome to beijing!
离线sehuangren

发帖
1210
土币
877
威望
227
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-16
保守的话,按强风化考虑,但该层肯定要比强风化强度高,但又打不到中等风化的强度,可描述成强风化~中等风化,指标可比强风化提高一些,考虑风化不均匀,建议采用筏板基础。 vN'+5*Cgy6  
独自前行
离线9945016

发帖
976
土币
133
威望
2043
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-18
考虑风化不均匀,建议采用筏板基础
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-19
泥岩可不进行风化程度划分,据你所描述情况,12层建筑完全可以用改层作为基础持力层,20-20cm夹层应在薄层效应范围,扩大基础尺寸,如果采用筏板基础则更不成问题。如果要节约投入,载荷试验是最好的答案。
离线1012446908

发帖
21
土币
33
威望
10
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-19
感谢各位的解答,谢谢!
离线wang_zhi277

发帖
27
土币
475
威望
44
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-21
在保守一点,全部按强风化岩层处理,承载力也有300kpa,对于12层的建筑,约240~360kpa,做独立基础也够,可适当扩大基础尺寸
离线lypjspdi

发帖
700
土币
6
威望
1089
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-22
强风化是不是就可以进行深宽修正了?修正以后,应该就没有问题了吧
原来是这样!
离线yyvalor

发帖
125
土币
5269
威望
232
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-03
强风化的软弱层承载力有办法测定吗