如图,本项目上部荷载最大480kpa。关于压缩模量分级进行压缩,试验所加压力为何这么大? ;L|uIg;.s  
离线cjz06

发帖
40386
土币
358
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-01
为了挣钱。
Welcome to beijing!

发帖
341
土币
140
威望
96
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-01
回 cjz06 的帖子
cjz06:为了挣钱。 (2017-09-01 16:45)  M[~{Vd  
F8e<}v&7R  
离线cdddd

发帖
51676
土币
391933
威望
4993
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-02
对《土工试验方法标准》固结试验压缩模量公式的探讨 {OT:3SS7  
http://www.docin.com/p-1351719053.html
离线cdddd

发帖
51676
土币
391933
威望
4993
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-02
地基规范第5.3.5条,条文说明中压缩模量的取值,采用实际压力下的Es值,即Es =(1+eo)/a !- ~ X?s~L  
式中:e o土自重压力下的孔隙比 3+OsjZ  
a –从土自重压力至土的自重压力与附加应力之和压力段的压缩系数。 (UEXxUdQ_Q  
先明确一下概念: NB8&   
压缩模量:土在完全侧限的竖向条件下,压缩时垂直压力增量与垂直的应变增量之比值。 |bZM/U=  
应变(工程力学中):杆长L轴向缩短(或伸长)的尺寸为(Δl= l-l1),则应变为ε=Δl/(l-l1)。 N4^5rrkL  
然后假定:单位土体中土颗粒积为1,土的孔隙比(即自重压力的孔隙比)为eo,则该土样总体积为1+e0; 8{&["?  
在单位压力p1作用下的孔隙比为e1,则应变ε1=(e0- e1)/(1+e0); ,[48Mspp  
p2作用下的孔隙比为e2,则应变ε2 =(e0- e2)/(1+e0); N:+ taz-  
则p2- p1=Es·ε2- Es·ε1= Es·{(e0- e2)/(1+e0)-(e0- e1)/(1+e0)}= Es·(e1-e2) /(1+e0),由于a=(e1-e2) /(p2 –p1)。 }GHxG9!z  
因此推出:Es =(1+eo)/a ^E>CGGS4  
也就是说有的参考书中采用公式Es =(1+e1)/a是值得思考的。
离线cdddd

发帖
51676
土币
391933
威望
4993
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-02
变形模量-与压缩模量、弹性模量的区别 r4k nN 2:  
(弹性模量的数值随材料而异,是通过实验测定的,其值表征材料抵抗弹性变形的能力。 i+(GNcg2  
压缩模量是土的压缩性指标:土体在完全侧限条件下,竖向附加应力与相应的应变增量之比称为压缩模量。 4~u9B/v  
变形模量是在现场测试获得,土体压缩过程中无侧限;而压缩模量是通过室内压缩试验换算求得,土体在完全侧限条件下的压缩。它们都与其他建筑材料的弹性模量不同,具有相当部分不可恢复的残余变形。但理论上变形模量与压缩模量两者是完全可以互相换算的。) sB7" 0M  
土的压缩模量:在完全侧限条件下,土的竖向附加应力增量与相应的应变增量之比值,它可以通过室内压缩试验获得。 rFd@mO  
土的弹性模量:土的弹性模量根据测定方法不同,可分为“静弹模”和“动弹模”。静弹模采用静三轴仪测定。弹性模量为加卸载该曲线上应力与应变的比值。动弹模,可用室内动三轴仪测得,当土样固结后,分级施加动应力,进行不排水的振动试验,一般保持动应力幅值不变,振动次数视工程实际条件而定可用双曲线方程来描述,也称切线弹模。 .)PqN s:  
土的变形模量和压缩模量,是判断土的压缩性和计算地基压缩变形量的重要指标。由于两者在压缩时所受的侧限条件不同,对同一种土在相同压应力作用下两种模量的数值显然相差很大。三种模量的试验方法不同,反映在应力条件、变形条件上也不同。压缩模量是在室内有侧限条件下的一维变形问题,变形模量则是在现场的三维空间问题;另外土体变形包括了可恢复的(弹性)变形和不可恢复的(塑性)变形两部分。压缩模量和变形模量是包括了残余变形在内的,与弹性模量有根本区别,而压缩模量与变形模量的区别又在于是否有侧限。在工程应用上,我们应根据具体问题采用不同的模量。 cx(2jk}6  
为了建立变形模量和压缩模量的关系,在地基设计中,常需测量土的侧压力系数ξ和侧膨胀系数μ。 r+g jc?Ol  
侧压力系数ξ:是指侧向压力δx与竖向压力δz之比值,即: zNtq"T[  
ξ=δx/δz LdWc X`K  
土的侧膨胀系数μ(泊松比):是指在侧向自由膨胀条件下受压时,测向膨胀的应变εx与竖向压缩的应变εz之比值,即 T1~)^qQ  
μ=εx/εz #\FT EY!  
根据材料力学广义胡克定律推导求得ξ和μ的相互关系, 5:gj&jt;)7  
ξ=μ/(1-μ)或μ=ε/(1+ε) .H;B=nd*  
土的侧压力系数可由专门仪器测得,但侧膨胀系数不易直接测定,可根据土的侧压力系数,按上式求得。 ju{%'D!d9  
在土的压密变形阶段,假定土为弹性材料,则可根据材料力学理论,推导出变形模量E0和压缩模量Es之间的关系。 \|+/0 USn  
令β=1-2μ^2/(1-μ)则Eo=βEs ?JqjYI{$  
当μ=0~0.5时,β=1~0,即Eo/Es的比值在0~1之间变化,即一般Eo小于Es。但很多情况下Eo/Es都大于1。其原因为:一方面是土不是真正的弹性体,并具有结构性;另一方面就是土的结构影响;三是两种试验的要求不同。 B?(4f2yE  
μ、β的理论换算值 j@P5(3r  
土的种类μβ ePA;:8)_j  
碎石土0.15~0.200.95~0.90 8M93cyX  
砂土0.20~0.250.90~0.83 yq*JdTF  
粉土0.23~0.310.86~0.72 :EB,{|m  
粉质粘土0.25~0.350.83~0.62 mTjm92  
粘土0.25~0.400.83~0.47 84`rbL!M  
注:E0与Es之间的关系是理论关系,实际上,由于各种因素的影响,E0值可能是βEs值的几倍。 @l>Xnqx)  
http://blog.sina.com.cn/s/blog_75d7945e0100v0wr.html
离线cdddd

发帖
51676
土币
391933
威望
4993
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-02
关于压缩模量公式的探讨 pdf 3ZN>9`  
http://www.doc88.com/p-118697115070.html xMsGs  
本项目上部荷载最大480kpa。关于压缩模量分级进行压缩,试验所加压力为何这么大? 是因为该项目的基底荷载大
离线cdddd

发帖
51676
土币
391933
威望
4993
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-03
关于土工试验加压要求的讨论 6`W|V+6|7  
(注:鄙人愚见,以期抛砖引玉。) fp-m.d:|  
刚接触土工试验时,对加压要求一直未能透彻明白。几经思索、实践与请教,略懂一二,现总结如下,以期抛砖引玉: 5% 'S  
总的来说,加压大小=上覆土压力+上部建(构)筑物荷载。 gPp(e j7  
例如,现有一土样,取土深度为20m,现要知道土工试验时加多大压力合适。 ex0oAt^  
根据上述公式,结合岩土工程勘察任务书、建筑平面图等资料,假设我们知道(也是下土工试验任务书前应该知道的),建(构)筑物基础埋置深度为6m,基底荷载标准值为500kPa,并假设土的天然平均重度为18kN/m3,那么合适的加压大小基本就可以确定了,计算如下: D+hB[*7Fs  
按上述公式,上覆土重度为(20-6)×18=252(kPa),上部建(构)筑物荷载为500kPa,所以加压大小为752kPa。 w5 Z2N[hy  
一般来说,依此类推,每一深度的土样都按上述方法计算加压大小。 8>d q=0:  
但,工程实践中,常并非如此,说明如下: 4L11P  
1. 按老一辈工程师的习惯,100kPa对应1kg,即单位面积上(1cm2)加压1公斤就是100kPa。所以,对于上述例题,6m处,即基础埋置深度处土样应该加压5公斤。 wO!% q[  
2. 18×5=90(kPa),约为100kPa,所以工程实践中为更贴合实际并尽可能方便,常约定俗成为每增加5m增加1公斤,即上述例题中20m处的土样通常加压大小为7公斤(6~10m为5kg,11~15m为6kg,16~20m为7kg,21~25为8kg)。 \gP. \  
3. 因此,对于上述例题,本人在试验任务书中对于该孔所有土样写的加压要求是“6m加至5kg,每增加5m增加1kg”。 S|) J{~QH  
4. 基础埋置深度以上的土样(对于上述例题为0~6m),一般来说,都是常规加压。对于本人所在单位,常规加压通常加至2kg,即200kPa。
离线wangxq08

发帖
96
土币
1937
威望
368
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-03
高压固结试验的目的是提供沉降计算用的压缩指数、回弹指数和前期固结压力。绘制或e-lgp曲线;高压固结试验测定的是一个完整的压缩变形随压力变化的过程,与常规压缩试验不同。高压固结试验的最大压力是由完整的试验曲线的要求规定的,与取样的深度无关。最大压力小了,直线段做不出来,就没有办法求压缩指数了。

发帖
341
土币
140
威望
96
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-04
回 cdddd 的帖子
cdddd:关于土工试验加压要求的讨论 g%+ql[(4  
(注:鄙人愚见,以期抛砖引玉。) !~?W \b\:  
刚接触土工试验时,对加压要求一直未能透彻明白。几经思索、实践与请教,略懂一二,现总结如下,以期抛砖引玉: YfV"_G.ad|  
总的来说,加压大小=上覆土压力+上部建(构)筑物荷载。 U.Pa7tn  
例如,现有一土样,取土深度为20m,现要知道土 .. (2017-09-03 08:46)  r^fxyN2V  
E1^aAlVSD  
前辈,附加压力难道不是随着深度的增大而减小吗?怎么会不变呢?