场地地形起伏较大,基坑较大,周边道路低一些,室外地坪标高大概在72点多,最低的地方有60来米。甲方直接说问了审图的按62m。我提的按室外地坪标高,结果甲方不干了,让我分区提抗浮。我提的高了就是多他们不负责,大家有提过分区抗浮的?
离线chenzhihua1

发帖
1858
土币
403265
威望
2575
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2021-07-16
水位标高是55-71.1m
离线cjz06

发帖
40412
土币
325
威望
32085
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2021-07-16
可以分区,比如一条地下管廊10公里长 E8[{U8)[;5  
Welcome to beijing!
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56363
威望
2537
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2021-07-17
62m的依据是什么?争执不下的话,建设单位组织专家论证吧
得过且过
离线myisheng28

发帖
486
土币
4075
威望
99
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2021-07-17
水位标高是55-71.1m,应该有2层地下水吧?一层地下水的话水位变幅应该没有那么大,还有你量的水位可不可靠,按照《建筑工程抗浮技术标准 》JGJ 476-2019的要求提呗
离线chenzhihua1

发帖
1858
土币
403265
威望
2575
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2021-07-19
北侧要挖,最大挖方高度19m南侧要填,最大填方高度10m,地形起伏较大,所以水位深度差别比较大。但是最终地坪标高是72点多。应该按地坪标高吧?
离线zhou515

发帖
184
土币
1229
威望
36
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2021-07-22
可以抗浮分区,补充一个抗浮分布图就可以了
离线xiyangxue

发帖
42
土币
1436
威望
10
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2021-07-23
地形起伏较大,个人认为分区提抗浮相对更合理。参考https://www.doc88.com/p-9436755504484.html
心之所愿,无事不成
离线henansheng

发帖
9
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2021-07-23
学习了,感谢论坛,
离线dongkong

发帖
669
土币
8047
威望
3464
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2021-07-24
应分区提抗浮水位
离线湖北万钧

发帖
1611
土币
0
威望
6668
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2021-07-28
个人认为分区提抗浮相对更合理