只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-24
现在遇到一个工程,原设计为预制砼方桩(30×30cm)选择中密卵石层为桩端持力层,由于中密卵石上有一层厚度2.5m左右的松散和稍密卵石,桩无法打到中密卵石层中0.5m处,但是贯入度可以达到设计要求2cm,载荷试验也满足设计要求。 wIgS3K  
在验收时,质量监督机构人员提出异议,一是桩端为放置设计要求中密卵石层中,不能通过验收,要求补勘,补勘结果还是一样,中密以上还是松散~稍密卵石,那么怎么解决这个问题? 73-p*o(pt  
一个,设计在两侧补桩,其它,大家有不有其它解释方法? $cg cX  
说明卵石密实度是根据N120超重型动力触探试验划分,这个方式本来都存在一个准确性和适用性问题,但是在理论无法说服有关人员,碰到这种情况大家有什么好建议? ,x$,l  
2 E= L8<  
离线黑白

发帖
669
土币
222095
威望
728
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-24
把上面稍密划几十公分到中密撒
查资料请看:资料的寻找方法 
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
离线fz5208

发帖
412
土币
2086
威望
1896
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-24
载荷试验的结果是否真正达到设计的要求的数值?如果有那就要和设计好好沟通下了。
离线ymcheng

发帖
1165
土币
1
威望
5358
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-24
thanks a lot
离线chenzw

发帖
132
土币
1382
威望
97
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-25
不太懂。。。。。。学习
离线aman1981

发帖
1010
土币
4340
威望
4956
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-25
载荷试验的结果是否真正达到设计的要求的数值?如果有那就要和设计好好沟通下了。 9FX-1,Jx  
,0k;!YK  
对了。对于勘察中N120试验方法只是一种测地基承载力的间接方法,没有绝对的关系。 /<3UQLMa  
+h$ 9\  
如果能满足载荷试验要求,说明能达到设计要求啊
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线胖胖2070
发帖
326
土币
1926
威望
427
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-25
载荷是现在来说最准确的
离线胖胖2070
发帖
326
土币
1926
威望
427
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-25
加大压桩的吨位就行了!!!
离线胖胖2070
发帖
326
土币
1926
威望
427
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-25
可能就是在压桩的过程中把那层2.5m的压密了,呵呵,说话断断续续不好意思!!!
离线cdddd

发帖
51783
土币
392520
威望
4998
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-02
载荷试验可行,但是费用高,建设不愿意,所以实际很少采纳此方案,提建议要注意可行、可操作性
离线cdddd

发帖
51783
土币
392520
威望
4998
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-15
桩的定义:是通过与土等介质的摩擦作用和端部断面支撑作用给结构提供承载力的细长构件。 <[phnU^ 8  
只要具备以上两个作用的之一或全部就把该构件称为桩。其定义与长度、断面形状、大小无关。但是要对“细长”有一定要求 ?(PKeq6  
湖北省地方标准DB42/242-2003《建筑地基基础技术规范》第11.5.1条规定: y(&Ac[foS}  
埋深大于3m、直径大于800mm、且埋深与墩身直径的比小于6或埋深与扩底直径的比例小于4的独立刚性基础,可按墩基进行设计,墩身有效长度不宜超过5m。 a}d@ T  
超长桩(l/d>100), P-s曲线全程受侧阻性状控制; ZoeD:xnh[  
短桩(l/d< 10)和支承于较硬持力层上的短至中长(1/d< 25)扩底桩,P-s曲线前段同时受侧阻和端阻性状的制约; I*&8^ r:A  
支承于岩层上的短桩,P-s曲线全程受端阻制约 J05e#-)<K  
设计时最好按扩大基础和桩基分别验算其承载力,使其均满足规范要求。 @,}UWU  
在碰到比较模糊的问题时往往采用双控设计以保结构安全。
离线土地仙

发帖
389
土币
990
威望
484
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-15
1.桩端达到坚硬、硬塑的黏性土、中密以上粉土、砂土、碎石类土及风化岩时,应以贯入度 : DNjhZ  
控制为主,桩端标高为辅; "|NI]Kv  
2.贯入度已达到设计要求而桩端标高未达到时,应继续锤击 3 阵,并按每阵 10 击的贯入度不 YQ} o?Q$z  
应大于设计规定的数值确认,必要时,施工控制贯入度应通过试验确定。