[请教]液化指数起算点问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线海阔
 

发帖
168
土币
3613
威望
176
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-08-24
液化指数计算是从设计室外地坪算起还是基坑底算起,现在高层建筑基坑深度很大,采用不同的起算点,液化指数差异很大,若从基底算起一个场地可能有几个液化指数,换句话说同样地层,因基础埋深不同有几种液化程度 )B9/P>c  
FmhT^  
离线goodgetou

发帖
544
土币
56
威望
397
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-24
我认为是从室外地坪算起。一般浅基础才受液化影响大。深基础(桩基)基本都要求穿过可液化地层,以消除地震液化的影响。
离线葵花海

发帖
165
土币
4429
威望
16
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-24
我都是从孔口起算的,感觉是不对,液化应该是要针对拟建建筑物的,从室外地坪起算更合适
离线cjz06

发帖
40374
土币
378
威望
32085
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-24
从设计室外地坪算起
Welcome to beijing!
离线qy8142108142

发帖
610
土币
143
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-27
同意3楼。。。。。。
离线海阔

发帖
168
土币
3613
威望
176
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-06
仔细看了抗震规范4.3.2条,评价液化点是从设计室外地坪算起,评价液化等级是从基底算起,因为液化等级是“地基”的液化等级
离线449719637

发帖
506
土币
397
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 04-10