[请教]场地设计基本地震加速度值为0. 05g时,液化判别标准贯入击数基准值怎么取啊? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kcgxuexi
 

发帖
426
土币
173
威望
296
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-12-05
请问各位:场地设计基本地震加速度值为0. 05g时,液化判别标准贯入击数基准值怎么取啊?
在线菜鸟依人

发帖
290
土币
218
威望
7
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-05
场地设计基本地震加速度值为0. 05g是几度区?“6 度时,一般情况下可不进行判别和处理,但对液化沉陷敏 感的乙类建筑可按 7 度的要求进行判别和处理, 7~9 度时,乙 类建筑可按本地区抗震设防烈度的要求进行判别和处理。”
离线kcgxuexi

发帖
426
土币
173
威望
296
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-06
回 菜鸟依人 的帖子
菜鸟依人:场地设计基本地震加速度值为0. 05g是几度区?“6 度时,一般情况下可不进行判别和处理,但对液化沉陷敏 感的乙类建筑可按 7 度的要求进行判别和处理, 7~9 度时,乙 类建筑可按本地区抗震设防烈度的要求进行判别和处理。” (2020-12-05 17:21)  [v$0[IuY,  
tyfTU5"x  
场地设计基本地震加速度值为0. 05g时,7度区,液化判别标准贯入击数基准值怎么取啊?表4.3.4没有啊
离线lzx346

发帖
292
土币
13
威望
32
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-12-07
提高1度,按0.10g考虑取值 ~go fQ  
皮皮鲁
离线xfswjtu

发帖
638
土币
2844
威望
37
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-12-07
0.05g是属于6度区,一般不考虑液化。如果建筑物为乙类建筑(重点设防类),则要按7度区考虑,判定其液化
搬砖工

发帖
12
土币
21
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-12-07
看《建筑抗震设计规范》表3.2.2 ,0.05g属于6度区,第4.3.1条6度时,一般情况下可不进行判别和处理,但对液化沉陷敏 感的乙类建筑可按 7 度的要求进行判别和处理, 7~9 度时,乙 类建筑可按本地区抗震设防烈度的要求进行判别和处理。就是说需要判别的时候按照7度判别和处理,也就是按照0.10g就可以了
离线正长石

发帖
133
土币
472
威望
4
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-12-08
根据现行建筑抗震设计规范表3.2.2 !mRx$ %ul  
6度区对应0.05g,7度区对应0.10g。没有7度区,对应0.05g的。

发帖
89
土币
1270
威望
6
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-12-21
0.05g为6度区,一般不进行液化判别,当6度地区,对液化沉陷敏感的乙类建筑需提高一度进行判别。
注册岩土大老张
离线gkking02

发帖
76
土币
1290
威望
10
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2021-01-12
按照《建筑抗震设计规范》,0地面下存在饱和砂土和粉土时,除6度外,应进行液化判别,0.05属于6度,可以不考虑液化了吧。 m7=1%6FN3  