[请教]求教,抽水试验疑问 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线三楼大门
 

发帖
4
土币
131
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-06
假如建一层地下室5m(底面标高2m),水位标高5m,地下水属承压水,含水层(中砂)厚度1~2m,做抽水试验,是要做三次降深?还是做一次就可以了?一次降深多少?怎么判断?是根据涌水量吗? ;659E_y>  
没有做过抽水试验,不懂,求教。
离线pjg-pjg

发帖
922
土币
11747
威望
883
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-07
按规范要做三次降深,每次降深分别为最大降深的1/3,2/3
1条评分土币+1
黑山老牛 土币 +1 向您学习,牛人 2014-11-07
离线xuxiaoshuai

发帖
1234
土币
15174
威望
259
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-07
3次 先做最大降深 抽水试验挺简单的
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线黑山老牛

发帖
469
土币
929
威望
80
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-07
向您学习,牛人
离线an-yantu

发帖
1838
土币
8651
威望
180
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-11
还没有做过这个抽水试验,哪个规范上有介绍那?
岩土
离线oidqcn

发帖
67
土币
37
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-13
关注中~~~
离线蔡蔡

发帖
283
土币
1206
威望
1033
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-13
回 xuxiaoshuai 的帖子
xuxiaoshuai:3次 先做最大降深 抽水试验挺简单的 (2014-11-07 13:36)  c _faW  
;zc,vs  
挺多做不规范的,出来的数据差别很大!!
岩土岩土,越岩越土!!!
离线fjdclq

发帖
40
土币
97
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-13
规范要求3次降深,最后符合规范
离线lzyx1217

发帖
142
土币
36
威望
523
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-03
按规范应做三次降深,也有特殊情况,一个是水量太小,一次抽水降深过大,无法做三次,还有一种是水量大太,最大泵量抽水降深太小,分三次意义不大,所以也要选择合适的抽水设备。
离线hygsxy

发帖
1071
土币
1484
威望
19
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-29
水文地质手册里有,
离线张超

发帖
584
土币
58
威望
1900
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2019-03-20
    
离线644292571

发帖
71
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2022-04-30
找一下规范就知道了