在武汉城市勘察中,地下抗浮水位,怎么确定呢?一般经验是按照地面标高,但是存在这样一个问题:如果按照地面,抗拨桩直径太大,基底基本是桩连桩,根本不符合实际,此时怎么办呢?
离线qqbren2325

发帖
681
土币
7561
威望
2210
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-30
应该以历史最好(洪)水位 tous#(&pK  
进行设置
离线cugtao

发帖
293
土币
56
威望
455
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-01
你这只是经验的说法把。再说了,所谓的历史最高洪水位,是什么水位呢?长江的?还是场地的?场地的,都没洪水位把?
离线getao

发帖
823
土币
3557
威望
549
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-03
现场不是做实验的吗?
离线panxianlong

发帖
105
土币
325
威望
252
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-04
       
离线sdf916

发帖
3500
土币
3972
威望
6045
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-05
希望高手能回答?
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-06
刻按50年一遇考虑.
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线cugtao

发帖
293
土币
56
威望
455
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-08
那要是做的是百年工程呢,比如地铁?
离线qqbren2325

发帖
681
土币
7561
威望
2210
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-08
江边要按历史最高水位 E$W{8?:{  
城区可以取地面标高 QM3,'?ekRH  
抗拔桩直径太大, ;\EiM;Q]  
可以用抗拔锚杆 4&8Gr0C  
一般设计是把抗拔锚杆布置在地梁上, o7mZzzP  
这样也会导致锚杆截面较大 4}_O`Uxh  
现在我们这一般把抗拔锚杆均匀布置在底板上 +!QJTn"3  
当然对板要重新验算,必要时要加强
离线cugtao

发帖
293
土币
56
威望
455
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-11
大面积设置锚杆,造价该多大呀!个人觉得,还是抗浮水位一概而论是地面标高,肯定不合理。武汉毕竟分一、二、三级阶地,难道完全没区别?
离线riber

发帖
230
土币
-9
威望
470
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-11
钻探不是有测量稳定地下水水位吗?本人认为还是以地下水最高水位或历史最高洪水位为好
离线qqbren2325

发帖
681
土币
7561
威望
2210
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-14
抗浮水位其实主要是施工期间的阿 4%1D}9hO6  
特别是对于高层建筑,在主体完成后,基本上不需要考虑抗浮的 u_7~TE3W  
在广州华南理工大学建筑设计院设计的一个3层地下室基坑, "R8KQj  
开挖后发现没有地下水,修改原来抗浮的设计, w '3#&k+  
结果一场暴雨,基坑上浮达到80mm @iEA:?9uX  
所以抗浮实在不能大意