    一基坑位于某河河漫滩边,基坑上没有任何建(构)筑物,坑壁土层为人工填土与砂类土,坑底土层为圆砾层,坑底使用抗浮锚杆防止基坑起浮,在这里想请教各位抗浮水位是考虑该河最高洪水位还是拟建场地的室外设计地坪标高以下0.5米还是????请各位大侠指教并说明原因。谢谢!
承蒙各位多多指教。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-26
个人认为考虑该河最高洪水位比较妥当。
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-26
楼主的第二个选项为什么是室外地坪下0.5m呢? 2)0J@r'  
其实这个项目如果最高洪水位超过了室外地坪,那设防可以按室外地坪即可(抗浮问题是针对地下水来说的;如果场地被淹,那已经不是抗浮问题了,而是建筑设计本身存在问题,而且根据初中物理知识,当地下建筑被淹没后,浮力不会因为地表水位的增加而增加的)
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线cjz06

发帖
40412
土币
325
威望
32085
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-26
最高洪水位
Welcome to beijing!

发帖
49
土币
1396
威望
9
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-26
     谢谢各位的意见!!!!
承蒙各位多多指教。

发帖
49
土币
1396
威望
9
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-26
    回应2楼:该项目与河流之间设置了防洪大堤,没有被洪水淹没的可能,场地与河流之间只会通过地下的强透水层发生水力联系。
承蒙各位多多指教。
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-26
回 5楼(落叶的眷恋) 的帖子
如果是这种情况,取设计室外地坪标高最合适——个人意见,供大家讨论
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线岩土天涯

发帖
294
土币
16656
威望
728
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-26
应该是最高洪水位
生活中的无奈真是太多了
离线zhangt612

发帖
162
土币
413
威望
215
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-29
长期的话建议取最高水位 vWeY[>oGur  
短期的话取室外地坪就可以啦
离线pbaix

发帖
1725
土币
5003
威望
2821
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-04
设防可以按室外地坪 id5`YA$  
地下建筑被淹没后,浮力不会因为地表水位的增加而增加的
离线三十而立
发帖
3
土币
896
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-11
应该取室外地坪  个人认为
离线mayaochuan

发帖
1590
土币
57
威望
4946
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-13
楼主的第二个选项为什么是室外地坪下0.5m呢? mf,mKgfG   iD_y@+iz  
其实这个项目如果最高洪水位超过了室外地坪,那设防可以按室外地坪即可(抗浮问题是针对地下水来说的;如果场地被淹,那已经不是抗浮问题了,而是建筑设计本身存在问题,而且根据初中物理知识,当地下建筑被淹没后,浮力不会因为地表水位的增加而增加的)