[请教]勘察中关于桩基计算的3个问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线51200605
 

发帖
334
土币
46
威望
1025
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-17
桩基荷载14000KN/柱,用中风化泥岩做持力层,持力层地基承载力特征值1400KPa。地方规范要求一般性钻孔勘察深度为5D(D为桩径)且不少于7米。计算如下:14000/(3.1415*D*D/4)+20*5D<1400  得到D=4.4。 MtJ-pa~n  
考虑到地下室底板厚度0.5米以及1米嵌岩深度,则勘察深度为5*4.4+0.5+1=23.5。 |mt W)  
问题一:上面的计算是否正确,如果错误,错在什么地方? YF{MXK}  
问题二:勘察深度加0.5米的地下室底板厚度可以理解,因为桩基可以理解为是从地下室底板地层开始计长。但是为什么要加上1米的嵌岩深度? "L2*RX.R  
问题三:个人认为勘察深度不等于完整持力层厚度,怎么去计算需要的完整持力层厚度呢? 5e7YM@ng  
请高手指点,非常感谢!
离线sxsnzj

发帖
850
土币
9995
威望
2971
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-17
应该有桩端阻力和侧阻力吧,你那个1400指的是浅基础的承载力
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线linsensen

发帖
910
土币
8476
威望
4768
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-18
D=桩径,单柱荷载不一定等于是单桩荷载。
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-18
你可以不按嵌岩桩计算,但不明白的是“14000/(3.1415*D*D/4)+20*5D<1400  ”中+20*5D是什么意思?摩阻力是如何考虑的? 4(\1z6?D  
需要说明的是,嵌岩桩当嵌固深度大于5倍桩径时,对承载能力提高意义不大。 | +;ZC y  
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-18
楼主先搞明白几个基本概念吧: NATi)A"TZ  
单桩≠单桩;地基承载力≠桩端承载力。 R}Zaz3( Hd  
所以,你的计算从1开始就是错误的
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线51200605

发帖
334
土币
46
威望
1025
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-18
引用第3楼lydlyd于2011-08-18 08:44发表的  : ICoZ<;p  
你可以不按嵌岩桩计算,但不明白的是“14000/(3.1415*D*D/4)+20*5D<1400  ”中+20*5D是什么意思?摩阻力是如何考虑的? #oGvxc7  
需要说明的是,嵌岩桩当嵌固深度大于5倍桩径时,对承载能力提高意义不大。 UL7%6v{'*  
#tPy0Q H  
Zfu" 8fX  
ku^2K   
tORDtMM9+  
假设桩长为5D,则桩自身压强为20*5D。 Vfw +m1sS  
离线51200605

发帖
334
土币
46
威望
1025
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-18
引用第4楼北方雪狼于2011-08-18 08:54发表的  : GrQAho  
楼主先搞明白几个基本概念吧: 3yD5u  
单桩≠单桩;地基承载力≠桩端承载力。 yxQAO_C  
所以,你的计算从1开始就是错误的 U ._1'pW  
6nSk,yE'hE  
!`#9#T|  
~ pdf'  
请指点下: O-2H!58$)  
单桩承载力和单柱荷载是什么关系? x}>tX  
你说的是地基承载力不等于桩端承载力,是不是指的地基承载力按基础宽度和深度进行修改?但是岩石地基不需要按基础宽度和深度修改吧??
离线51200605

发帖
334
土币
46
威望
1025
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-18
强调一下,上面计算的目的是确定勘察深度,不是设计的桩长,所以不考虑桩的侧阻力,个人认为这样计算出来的勘察深度更保险点。
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-18
桩自身压强为20*5D。。。。。。。。。。。。。。。。。还是好好研究研究规范,仔细体会体会吧!
离线myhlysh2007

发帖
5
土币
202
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-18
学习学习
离线chenyuanlove

发帖
182
土币
46
威望
162
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-19
首先1柱下可以多根桩,第二地基承载力不等同于桩端阻力。