请问各位大神,如果边坡坡体内有地下水,但是地下水沿着X方向线性改变,那么请问一下,这个地下水底部的水头边界怎么确定呢?
离线wanglunan

发帖
328
土币
8737
威望
29
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-23
我印象中怎么只要确定好上、两侧边界就行了,下边界不用定义吧
离线leeyoowind

发帖
12
土币
73
威望
6
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-23
我的意思是说,土中的那个斜线表示的地下水位,这个地下水位线怎么确定呢?
离线leeyoowind

发帖
12
土币
73
威望
6
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-23
如果要定义地下水位的话,是不是就是在地下水位线下方定义饱和土,上方定义非饱和土;这样就行了?
离线zhxuangong

发帖
5
土币
8
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-17
PWP condition from piezometric line
离线ernest822

发帖
11
土币
28
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-26
keyin——>spatial function-->pressure head