只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-27
— 本帖被 sunjun 从 岩土工程数值分析 移动到本区(2010-10-27) —
教材上说Plaxis的接触面是模拟土与结构相互作用的,那么如果模拟搅拌桩、暗墩加固等土体加固时,需要在加固体与普通土体之间接触面吗?
还没想好
离线zl0821001

发帖
185
土币
524
威望
853
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-28
一般的原则是,只有在有可能发生滑动的接触面上才有必要建立接触单元。
如果模拟土工合成桩这类柔性桩基, 桩体本身和土体很难发生相对位移, 所以没有必要建立界面单元。
离线175883348
发帖
35
土币
31
威望
410
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-28
      
离线wcddxshfd

发帖
600
土币
1384
威望
1889
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-28
谢谢回答,基本明白。
还没想好
离线binzhu999

发帖
313
土币
1
威望
2314
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-01
接触面是古德曼单元吗
离线freemanguo

发帖
456
土币
379
威望
1262
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-08
感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!
离线wmbison

发帖
268
土币
1222
威望
1777
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-22
基本明白。
离线yueliangwan

发帖
9
土币
87
威望
11
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-22
你那只是原则上说可以不用,但真实情况却是需要的
离线ustbyang

发帖
122
土币
1957
威望
42
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-27
对于接触面的参数, 主要是定义桩与土之间接触面的,C inter=R inter *C soil ; tan a inter = R inter * tan a soil。 越硬的土的参数越大,但是一般都是小于1,当没有具体资料,可以取2/3。。。。
每一个岩土工作者,上辈子都是折翼的天使
离线seal172

发帖
17
土币
1
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-24
谢谢讲解,明白了