比如500(100)A-C80的桩 4/HyO\?z5  
S0\:1B  
按照力=压强*面积这个公式来计算的话 GK:*|jV  
xJ,V !N  
则可以压到  80n/mm2*125664mm2=10053kn=1005.3t R\6#J0&Y-  
|rsu+0Mtz  
可是实际的施工过程中,这种桩型的桩压到400t就会爆桩了。 O75ioO0  
ytHa[U  
我想请教一下,是不是小弟的公式套用错了。这里面是不是还要乘上什么系数之类的?
离线wyuanheng

发帖
81
土币
396
威望
18
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-11
做设计的老前辈们教教小弟吧
离线wyuanheng

发帖
81
土币
396
威望
18
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-11
这么多的人          就没人知道么??
离线zhouwei0301

发帖
468
土币
425
威望
1993
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-11
看地基基础规范p77(8.5.9公式吧) oX8e}  
离线shaojie0000

发帖
170
土币
802
威望
650
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-11
混凝土抗压设计值*截面积*工作系数吧
离线wyuanheng

发帖
81
土币
396
威望
18
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-11
回 3楼(zhouwei0301) 的帖子
我的意思是算个值出来,控制最大压桩力,防止在沉桩过程中,压力过大而导致桩体破坏
离线wyuanheng

发帖
81
土币
396
威望
18
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-11
回 4楼(shaojie0000) 的帖子
请问这个工作系数在哪里查呢
离线sddplcx

发帖
1225
土币
34
威望
68
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-11
参考新的桩基础技术规范,看看有没有帮助。
离线aocy

发帖
523
土币
2053
威望
1621
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-11
预应力管桩 ma9VI5w  
最大应力控制=0.85f’c-fpe=0.85*80-5=63MPa*0.1256=7912.8KN,即最大打击力不超过7912.8KN。
离线aocy

发帖
523
土币
2053
威望
1621
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-11
静载荷试验时,500mm的管桩承载力一般3600-5000KN之间,大多在400多吨,影响因素很多, X2ShxD|  
1)土的持力层性状; Sw!/ I PO  
2)压屈效应; \g|u|Y.2[  
3)沉桩时产生微裂缝;静载时为受拉破坏(所谓压爆桩头,大多为受拉破坏) ;Kb]v\C:  
4)焊接桩时的焊口质量; P8#;a  
所以,设计桩的承载力时按施工工艺及桩身强度控制QUK=1.35*0.7*36*0.1256=4.273MN=4273KN
离线wyuanheng

发帖
81
土币
396
威望
18
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-12
回 9楼(aocy) 的帖子
我的意思是 d9/YW#tm  
0>jo+b\D$  
m*VM1kV  
在施工时最大压桩力应该控制在多少范围内,保证桩体本身不会被压坏 neC]\B[Xm  
n ETm"  
离线chiaotung

发帖
1542
土币
324
威望
1237
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-13
看图集
天地交而万物通也,上下交而其志同也