桩径1.2m,桩距2.2m,桩间护壁通过植筋连接,植筋HRB335,直径16,钻孔深度20cm,桩身C30。现场通过选取点做拉拔试验,试验结果20KN,但按照0.9*fs*fyk约60多千牛,远小于它。请问,这一定不合格嘛,有做过类似的试验没,现场一定要整改嘛,需要怎么做?
淡淡的忧伤,默默的彷徨,勤奋的双脚走在惨淡的路上!
离线yantujiaoliu

发帖
568
土币
1618
威望
28
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-30
路过学习学习
离线东北

发帖
175
土币
8365
威望
38
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-06
楼主说的情况是按钢筋破坏的情况下,实际要按承载力设计值确定分项系数,再判定。 ?H|T& 66  
离线土力

发帖
70
土币
8400
威望
470
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-06
20cm的嵌入深度能满足这么大??