钻孔灌注桩成桩的质量检测 \'E _
1 钻孔灌注桩水下施工工艺 LU?#{dZ
1.1 搭设工作平台、测量放线定桩位 1Od:I}@
水上工作平台采用?50mm脚手架钢管,分别从两岸向桩位处搭设。先按600mm×600mm设计间距将钢管套管靴打入河床形成竖向支撑,然后以碗扣形式双层连接组成两个50m(长)×10m(宽)×4m(高)的平台。其设计承载力为20kN/m2,要求有足够的稳定性和刚度。 A6iyJFmD
在搭设工作平台的过程中,用经纬仪测量放线确定桩位中心点,并在平台上的相应位置处预留1.72m×1.72m的孔洞,在孔口上过桩位中心点拉十字线作好四个方向的标记,以确定桩位。 -rH4/Iby
1.2 桩机就位与调校 NWCnt,FlY
本工程选用GPS-15型桩机,该机具有较大的扭矩和穿岩、排渣能力。它靠自身的行走机构在事先铺设于平台面上的2根32mm槽钢上移动至桩位处就位。为减小振动和增加稳定性,特在槽钢上铺垫了方木。然后用水平仪调校桩机水平度,并使天车轮缘、转盘中心和桩孔中心位于同一垂直线上。 =AgY8cF!sl
1.3 设置护筒 C+5^[V
护筒的主要作用是防止河水流入桩孔、保护孔口、固定桩孔位置、引导钻具和提高孔内的水头高度等。本工程采用5mm厚的钢板焊接成内径为1700mm、长6000mm的圆筒作护筒。其设置方法是利用桩机的升降系统吊放并打入河床底下约1.0m深。为了使护筒埋设稳固和不漏水,还在其周围投放砂包筑成高、宽各约1.0m的砂包墙。护筒埋设要求露出水面1.5m以上,水平度偏差小于50mm,垂直度偏差小于1%。 fbw{)SZ
1.4 钻进成孔,制备泥浆 uO[4 WZ
由于场地地层上部松散中细砂层较厚,中部强风化片岩软、硬夹层,下部中风化片岩裂隙发育、破碎,且成孔直径大,在钻进过程中易造成偏孔。为此,选择具有良好扶正导向性的双腰带笼式合金钻头和刚度较大的?108mm钻杆。成孔深度应保证孔底入中风化片岩1.0mm以上。钻进速度入岩前不大于1.0m/min,入岩后以钻机不产生跳动为准。 r{%NMj
成孔过程中采用正循环泥浆护壁。泥浆泵为3PN型。泥浆采用本地区的高塑性粘土掺少量Na2CO3加水制成。根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94—94)的规定,并经现场试验,确定泥浆性能控制指标如表1所示。 c
|C12b[
OPKX&)SE-
表1 泥浆性能控制指标 "g=ux^+X\
/E]4N=T
<DIV align=center> ;"Ot\:0
项目 开孔时 正常钻进时 灌混凝土前 T7W+K7kbI
粘度(s) 18~20 22~25 20~22 H?'VQ=j
比重 1.1~1.5 1.15~1.4 1.1~1.18 w-\fCp )
含砂率(%) ≤6 ≤8 ≤4 ]KuK\(\
胶体率(%) >95 >98 3\(s=-vh
`J-"S<c?_
</DIV> RhQOl9
1.5 清孔 |(P>'fat-p
为达到规范规定的清孔后孔底沉渣厚度为零的要求,我们采用置换法进行两次清孔的方案。一次清孔是在成孔至设计深度后立即进行:把钻头提离孔底约100mm,加大泥浆的泵入量,并使钻头每隔几分钟空转1次,把孔底沉渣基本置换出来;二次清孔是在钢筋笼吊放后、灌混凝土前进行,利用已下放的灌混凝土导管,将2台泥浆泵并联,以较大的泵压泵入泥浆,同时以人工推动导管沿孔底周围转动。2次清孔约45min后,泥浆性能指标即可达到表1中灌混凝土前的要求。此时,经标准测绳测得孔底沉渣厚度为零。 1H[lf
B
1.6 钢筋笼制作与吊放 t?0=;.D
钢筋笼直径为1350mm,长度为桩长的2/3,主筋采用2425,加强筋14@2000mm,螺旋箍筋10@200mm。每个钢筋笼分3段制作,每段长约7.0m。主筋采用单面搭接焊连接,搭接长度为10d,接头相互错开500mm。 wfZ'T#1
在一次清孔完成后,立即逐段吊放钢筋笼。各段之间以焊接连接,钢筋笼外侧设置定位钢筋,以保证混凝土保护层厚度≥70mm。钢筋笼吊放至设计位置后,在其顶部用416短钢筋焊在护筒口上,以对中固定和防止浮笼。 jG.*tuf
1.7 吊放导管,灌注混凝土 %pwm34
采用“导管法”灌注混凝土。导管直径250mm,每节长2000mm,承料漏斗容量为2m3。各节导管及其与承料漏斗之间均以法兰盘螺栓连接。连接后应在地面进行压水试验,以确保不漏浆,然后再吊放入孔。 U-lN_?
待二次清孔达到设计要求后,立即灌注混凝土。混凝土为C25商品水下混凝土,坍落度18~20cm。首批混凝土灌注时导管下端距孔底300~500mm,导管和漏斗中的混凝土量应大到足以充满孔底并埋管1.0m以上。为此,经计算把承料漏斗加长,使其容量达到3.9m3。正常施工时再将加长部分卸下。根据已完成的灌注混凝土量和测砣测得的孔内混凝土面高度,确定提管速度。应始终保持导管下端埋设在混凝土中3.0m以上。为使混凝土密实,应利用桩机升降系统慢速振插导管。接近终灌时,通过适当减小埋管深度(但须≥0.5m)、升高承料漏斗、辅以人工排除孔口浓泥浆等措施,保证混凝土压出顺利。终灌时,按桩顶设计标高正确掌握最后灌注的混凝土量,使实灌混凝土面高出设计桩顶面0.5~0.8m,以确保清除浮混凝土后桩顶混凝土的完整性。 [ B (lJz
|f>y"T+1
2 成桩的质量检测 d!gm4hQhl
2.1 抽芯验桩 ol[{1KT{
采用金刚石小口径钻抽芯,分别检测了ZJ7和ZJ10桩,抽检率为17%。检测结果显示:两桩的混凝土连续性较好,未发现断桩等不良现象。 %^5$=w
2.2 动测(水电效应法)验桩 9CN /v
对12根桩均进行了动测(水电效应法)验桩,检测结果如表2所示。结果表明:所有桩的承载力均满足设计要求,分别为Ⅰ、Ⅱ类桩。 r?[mn^Bo 5
Yd<~]aXM
表2 动测(水电效应法)验桩结果 yNDyh
"QlCcH`g
<DIV align=center> NA3yd^sr
桩号 波速 VJ$C)0xQA
(m/s) 容许承载力 C/cGr)|8%
(kN) 评价 )0GnTB;5Z
ZJ1 3678 4930 -14.4m处局部松散 tTmFJ5
ZJ2 3600 4960 -17.2m处局部松散 A>4k4*aFm#
ZJ3 3578 4770 -17.1m处局部松散 jOuv\$
ZJ4 3990 5460 桩身基本完整 h:GOcLYM@X
ZJ5-C 3778 5160 桩身基本完整 C>MoR 3]
ZJ5-D 3670 4810 -21.4m处局部松散 -p;oe}|
ZJ6-C 3780 5190 桩身基本完整 HOUyB's'
ZJ6-D 3807 5240 桩身基本完整 &U,f~KJ
ZJ7 4034 5660 桩身基本完整 6?a(@<k_
ZJ8 3502 4860 -14.0m处局部松散 L;`4"
ZJ9 3820 5370 桩身基本完整 9M!_D?+P?
ZJ10 3480 4560 -14.0m处局部松散 e;pNB
B{K'"uC
</DIV> 注:桩的工程设计承载力为4500kN。 JDhA{VN6
2.3 PDA动力试桩 ^y3\e
采用CAPWAPC程序分析法,检测了ZJ5-C、ZJ5-D、ZJ7三根桩,抽检率为25%。检测结果如表3所示。ZJ5-D桩和ZJ7桩有一般性缺陷,各试验桩动测承载力均大于设计值2倍,满足设计要求。 AnyFg)a<
0 /kbxpih
表3 PDA动力试桩检测结果 YVaQ3o|!
/9yiMmr5W
<DIV align=center> 3@&H)fdp6a
桩号 弹性波速 D-~Jj&7
(m/s) 桩身完好系数 d,[KcX
(%) 动位移 ,,Db:4qfjD
(mm) 承载力 -'0AV,{Z
(kN) q-o>yjT~
ZJ5-C 3300 I{AU,
100 |l?ALP_g
3.0 14400 'wZy: c
$Us@fJr
ZJ5-D 3300 90 2.7 9100 (gf\VYM-7
ZJ7 3300 90 3.3 9200 S]o
5ya3mNE
</DIV> 注:试验用自由落锤重8t,落距0.5m $ i&$ZdX