现在做一个项目的,设计图纸要求混凝土抗渗等级不低于S8,涉及到做试块的问题,因为混凝土方量只有不到250方,也就20根桩,1台机子一天2根桩,监理要求的试块是一根桩一组同养、一组标养、一组抗渗。请问有这样必要吗?
离线getao

发帖
823
土币
3557
威望
549
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-13
你可以先和设计沟通一下,灌注桩为什么要做抗渗?
离线laozhang

发帖
388
土币
0
威望
831
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-19
灌注桩不需需要做抗渗
离线t1j2f3

发帖
113
土币
3687
威望
575
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-23
我工地也遇到这个问题了,灌注桩作为抗拔桩,估计怕水通过桩身进入底板结构。。。