论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2373阅读
  • 4回复

[求助/请教]请教同行前辈 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线真的英雄
 
发帖
15
土币
46
威望
25
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-27
桩基设计承载力极限值为5000kN,载荷试验时最大在4000kN时桩头破坏,设计混凝土强度为C35,不知道是不是设计的混凝土强度太低?
离线lnx1006

发帖
2
土币
88
威望
3
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-27
桩头未采用加强措施?一般桩头加3-4层网片或采用钢护同,不然,桩头浮浆多或夹泥等质量原因,俺一年作桩基施工3-4个,桩头混凝土强度为C35,载荷试验时最大加到8000KN时桩头可以保证不破坏。
离线pipilu1984

发帖
2650
土币
946247335
威望
3839
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-27
引用第1楼lnx1006于2008-06-27 10:42发表的  : XBd>tdEP  
桩头未采用加强措施?一般桩头加3-4层网片或采用钢护同,不然,桩头浮浆多或夹泥等质量原因,俺一年作桩基施工3-4个,桩头混凝土强度为C35,载荷试验时最大加到8000KN时桩头可以保证不破坏。
j?y LDLj  
一般桩头加3-4层网片或采用钢护同 '1,,)U#6E  
学习了,谢谢

发帖
147
土币
8790
威望
128
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-27
引用楼主真的英雄于2008-06-27 08:48发表的 请教同行前辈 : Vi4~`;|&b+  
桩基设计承载力极限值为5000kN,载荷试验时最大在4000kN时桩头破坏,设计混凝土强度为C35,不知道是不是设计的混凝土强度太低?
V5p= mmnA,  
h"H2z1$  
-s6![eV  
设计混凝土强度为C35,即混凝土抗压强度的标准值为35MPa,一般而言,破坏值还要大于这个值。 DGevE~  
p7:{^  
就一般而言,桩基设计承载力极限值要比混凝土抗压强度极限值略小,不然应为不合格的设计。楼主可以根据桩径、混凝土标号自己验算一下。 oI^4pwnh  
`DT3x{}_S  
桩头破坏的原因可能有两种:一是如lnx1006所言,是桩头浮浆多或夹泥等质量原因;二是试验时千顶与桩头的接触部位过小或不均匀,造成局部受力过大。 + >cBVx6  
解决的办法根据情况而定,加钢筋网片或采用钢护筒,试验时桩头找平,加垫厚钢板。
离线zwghhu
发帖
370
土币
138
威望
371
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-28
一般桩头加3-4层网片或采用钢护桶
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站